Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: inspektorpo
« : 25 Травень 2011, 18:37:43  »

sashkomtm,
швидше за все, не буде і 3%
блин я обшибся взяв длину провода в пролете 50м, а там же его 3*50=150. Так и будет около 4%
К стати подмотку на провод ни кто не делает ;)
Автор: sashkoMTM
« : 25 Травень 2011, 13:28:45  »

а мне нужно проводом
Другий варіант. "С помощью проволочной вязки ВШ-1"


"Нехитрі" підрахунки показують 0,12-0,18 кг на одну опору (6 ізоляторів). От і пора***те відсотки до загальної ваги провода.

offtop:
пора***те - від дієслова рахувати
 :D
Автор: Захар
« : 25 Травень 2011, 13:22:17  »

3.407.1-143.1.28 - вязка с использованием скобы СШ2, а мне нужно проводом, есть какой-то документ который указывает, входит двойная вязка в 5% или нет?
Автор: sashkoMTM
« : 25 Травень 2011, 13:13:31  »

и того 6м. опора

знову ж таки вертаюсь до
3.407.1-143.1.28
згідно табл.1  -  2,2 м на одну в"язку * 6шт = 13,2м. Але якого провода!! -  алюмінієва в"язальна проволока діам. 2,8-3,8мм. Якщо перевести в кг, то, швидше за все, не буде і 3%, не кажучи вже про
Где то процентов 10 минимум
Автор: Захар
« : 25 Травень 2011, 12:48:16  »

вот-вот, а кроме 5% процентов нигде ничего не порписано и что делать?
Автор: inspektorpo
« : 25 Травень 2011, 12:22:47  »

Захар,
на двойную вязку выходит около  5м на опору
из практики на двойное крепление максимум 3*1,5=4,5м. и на вязку провода (крепление к изолятору) 1,5м. и того 6м. опора. Где то процентов 10 минимум.
Автор: Захар
« : 25 Травень 2011, 10:59:01  »

У меня тоже раньше не жаловались, но сейчас в нашем облэнерго за каждый лишний метр удавятся, а на двойную вязку выходит около  5м на опору, и если вся линия проходит по нас. местности, то за 5% процентов выходит и очень
Автор: sashkoMTM
« : 25 Травень 2011, 10:56:32  »

Перерасход провода вышел 200 кг
якщо довга лінія, то чому б і ні?
Автор: sashkoMTM
« : 25 Травень 2011, 10:55:13  »

3.407.1-143.1.28   -  якщо хочеш порахувати точно.

я даю 5% і все. ще ніколи не жалілись на нестачу провода.
Автор: Захар
« : 25 Травень 2011, 10:46:42  »

Доброго дня, такой вопрос, при проектировании ВЛ-10 кВ по населенной местности дал запас провода 5% на провес, вязку и т.д., подскажите, входит ли в эти проценты провод для двойной вязки на опора П10-2? Перерасход провода вышел 200 кг....