Автор: K131075.
« : 12 Травень 2011, 17:30:57 »Спасибо за ответ
.

Шины от трансформатора к РУ-0,4кВ планируется провести открыто через помещение насосной на безопасной высотетогда уж лучше изолированый шинопровод, хотя, как по мне, решение тоже не из лучших. Но если это завод и все это будет на болансе завода и энергетик это все одобрит, то почему нет?
Подскажите, можно ли применить такую схему.Ране никогда не встричал.Я тоже,но думаю работать будет,главное правильно подойти к этому вопросу - паралельные шины 0,4 тянуть от самого Тр-а,не делать врезки, я думаю так лучше
Подскажите, можно ли применить такую схему.Ране никогда не встричал. А как будет решаться вопрос с секционированием?