Автор: vzven
« : 13 Травень 2011, 06:36:05 »Спасибо всем кто отозвался! 
Нашёл в ПУЭ: п.4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Решил взять для ВРУ здания щит, который посоветовал *Андрей*:ВРУ1-21-10. Я так понимаю что в нормы вкладываюсь, если поставлю его в углу у короткой стены.

Нашёл в ПУЭ: п.4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Решил взять для ВРУ здания щит, который посоветовал *Андрей*:ВРУ1-21-10. Я так понимаю что в нормы вкладываюсь, если поставлю его в углу у короткой стены.