Автор: Generator
« : 25 Березень 2011, 09:39:26 »Коллеги, очередной раз обращаюсь.
Хочу для себя подытожить, какой из методов выбора кабеля, для питания крана более правильный?
Хочу для себя подытожить, какой из методов выбора кабеля, для питания крана более правильный?
Посчитал по формуле, приведеной *Андрей*, для AL кабеля длиной 212м и сечением 4х120 получилось 379В (потеря 5,25%).
Если же считать по обычной методе по расчету потерь напряжения, при токе 288А и косинусе 0,5 получается потеря 12,5В, т.е. 400-12,5=387В (потеря 3,13%).
Какой методой пользоваться "правильней"?