Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Березень 2011, 09:56:41  »

Потрібно вийти на місце і подивитись які там існуючі комірки в які це все треба "впихнуть" .
Ну так я понимаю, EvgenMan должен был побівать там, иначе что мы можем обсуждать  ::)
Автор: Roman3R
« : 17 Березень 2011, 16:36:51  »

в РУ по ТУ надо установить: вакуумный выключатель, ТТ 6кВ, ТН, ОПН 6кВ
Все це необхідно встановити напевно в існуюче РУ .
Так какой все же ТИП ячеек?
Потрібно вийти на місце і подивитись які там існуючі комірки в які це все треба "впихнуть" .
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2011, 16:24:45  »

Так какой все же ТИП ячеек? просто в стандартную КСО (266, 272 или 285) ТН особо не влезет, а вот в КСО-366 или КСО2-УМ какой-нибудь ЗНОЛп может и войдет.
Я бы пообщался еще с Электроградом. Они нам пару раз "впихивали невпи***мое" :)
Автор: Yurik
« : 15 Березень 2011, 10:10:04  »

EvgenMan, попробуйте обратится в ДЗВА, они вроде и Тавридовскую продукцию продают и сами делают.
Автор: EvgenMan
« : 14 Березень 2011, 19:05:27  »

Спасибо всем.
ТН - для учета :)
Сугор - в том то и дело что РУ старое :(
Если не КСО, то как это все там разместить?

Roman3R - за "Твриду" спасибо ;) Завтра буду на работе свяжусь.
Автор: Сугор
« : 14 Березень 2011, 17:17:02  »

И кстати, чем мотивируют установку ТН-а в эту ячейку?
плюс организовать учет.
я так понимаю для учета
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Березень 2011, 16:52:46  »

Что за ячейки?
Судя по набору железа, похоже какая-то КСО, но какая именно?
В ней, судя по ТУ, помимо вакуумника с комплектом адаптации и стандартного набора (тр-ры тока, разъединители и ОПН) нужно еще куда-то впихнуть ТН, а это уже вопрос весьма творческий, не у каждого завода есть решение для этого.
И кстати, чем мотивируют установку ТН-а в эту ячейку?
Автор: Roman3R
« : 14 Березень 2011, 16:28:28  »

РЗВА і Таврида випускають готові модулі для заміни маслянних вимикачів в існуючих комірках на вакуумні . Необхідно лише заповнити опитувальний лист . З обленерго необхідно перед тим погодити тип вимикача і отримати усі вихідні дані для опитувального листа .
Автор: Сугор
« : 14 Березень 2011, 16:20:51  »

Если РУ старое, то просто не получится. У многих фирм производителей высоковольтного оборудования есть программы реконструкции высоковольтных ячеек выпуска старого образца
Автор: EvgenMan
« : 14 Березень 2011, 16:06:59  »

Добрый день всем.
Дали проект подключение не большого предприятия.
Надо - от РУ 6кВ проложить кабель к проектируемой КТП 6/0,4.
С кабелем и с КТП все понятно, а вот в РУ по ТУ надо установить: вакуумный выключатель, ТТ 6кВ, ТН, ОПН 6кВ, линейный и шинный разъеденитель, плюс организовать учет.
Можно ли поставить КСО со всеми этими железяками? Кто нибуть так делал?