Автор: NeON2K
« : 26 Травень 2011, 11:53:59 »uksusXIII, ElectriCS Storm от CSoft http://www.csoft.ru/catalog/soft/electrics-storm/electrics-storm-30.html Вроде как можно демоверсию скачать с сайта (30- дневная)
Произвел быстрые расчеты по РДДаа, было у нас (на Украине) когда то РД. А теперь к сожалению ДСТУ.
должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, свареныНу варить не обязательно, достаточно болтового соединения.
По моим расчетам если использовать здание цеха как естественный молниеприемник, то его высоты не хватает лишь для защиты части админ.здания.каким методом производился расчет?
Трехметровый штырьТремя метрами не обойдешься. При самых сучших раскладах (защищаемое здание расположено к цеху длинной стороной),
Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, сварены и т.д. А насчет молниезащиты на крыше соседнего здания - она еще никому не помешала
административное здание 12х7,5 и высотой 5м из сборных вагон-бытовок.Попробуй посчитать кол-во попаданий.
Здание металлическое и обшито профлистом (толщина 0,6мм)Используй в качестве молниеприемника металлические конструкции к которым прикреплен проф.лист, я думаю, их толщина это позволяет. Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)
Можно ли увеличить высоту здания цеха за счет установки на его крыше штыревого молниеприемника, чтобы админ.здание попало в зону влияния.Ответ: Можно. Если сможешь расчетами доказать, что это именно так.