Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: *Svetlana*
« : 17 Листопад 2010, 09:56:38  »

Пересекать кабелем автодорогу, к тому же высоковольтным надо под прямым углом. Во-первых, если когда-то придется менять кабель, как его через несколько лет вытащить из трубы, согнутой под углом. Во-вторых, знаю на собственном опыте согласования проектов с электрическими сетями такое никогда не согласуют.
Автор: anatoliy_XXX
« : 16 Листопад 2010, 17:33:30  »

Решил еще проще в местах поворота кабельный КОЛОДЕЦ - типа ККС :)
Автор: PrepsuPatha
« : 15 Листопад 2010, 21:06:10  »

Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?
Взять на повороте трубу большего сечения, изогнуть для обеспечения радиуса поворота кабеля (25D), оставив по краям прямые участки;
вставить во внутрь поворотной трубы прямые трубы 102 мм и уплотнить (при необходимости загерметизировать)
Автор: anatoliy_XXX
« : 15 Листопад 2010, 21:00:52  »

Вирішив зробити два повороти коліна-по 135 град. і всатвку між ними з труби 
Автор: O.S.
« : 15 Листопад 2010, 20:31:27  »

З"єднання, очевидно, за допомогою муфт. Цитую:

4.5. Для соединения и присоединения стальных труб следует применять: муфты прямые по ГОСТ 8966-75, муфты чугунные по ГОСТ 8954-75*, муфты переходные по ГОСТ 8957-75*, футорки по ГОСТ 8960-75*, контргайки по ГОСТ 8968-75, сгоны по ГОСТ 8969-75, прил. 14. Допускается применять муфты раструбные и мерные отрезки труб большего диаметра, а также гильзы из листовой стали, изготавливаемые в МЭЗ.

 А як протягнути -- чесно сам не знаю. Можливо зробити радіус кривої повороту більше ніж 25d, щоб плавніший був поворот.
Автор: anatoliy_XXX
« : 15 Листопад 2010, 20:23:09  »

Как соединять трубу-колено-труба и как кабель потом протягивать ?
Автор: O.S.
« : 15 Листопад 2010, 20:20:40  »

Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги?

Взяти відрізок труби і на місці зігнути його на 90 градусів за допомогою трубогиба, який може забезпечити необхідний вам діаметр 25d. Чи ви маєте на увазі, як це зробити без руйнування покриття автодороги?
Автор: anatoliy_XXX
« : 15 Листопад 2010, 20:09:12  »

А дальше в такойже трубе . Какое колено применить подскажите?
Автор: SergyK
« : 15 Листопад 2010, 20:05:13  »

И как дальше?, если под покрытием повернуть на 90 , то кабель пойдет вдоль дороги , а потом что? что потом было?
Автор: anatoliy_XXX
« : 15 Листопад 2010, 19:49:41  »

Кабель АСБ-1 4х150 (0,4кв)( внешний диаметр 45,4мм , минимальный радиус изгиба кабеля 25D), кабельная линия проходит под автодорогой в стальной безшовной трубе д.102мм (ГОСТ 8732-78) на глубине 1м.
Как сделать поворот на 90 град. в горизонтальной плоскости под покритием автодороги? Какое колено брать для поворота и какая технология уплотнения ?