Автор: O.S.
« : 11 Листопад 2010, 20:34:25  »

Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.

12.3 В електроустаткуванні різного призначення і напруги для заземлення повинен застосовуватись один спільний заземлюючий пристрій. Ця вимога не відноситься до спеціального заземлення технологічного обладнання і пристроїв (наприклад, до заземлення обладнання в обчислюваних центрах, інженерно-лабораторних корпусах, системах зв'язку і передачі інформації, лікувально-профілактичних закладах тощо), яке виконується згідно з відповідними технічними вимогами до вказаного обладнання і пристрою.

Це з покійного 23-го ДБН, думаю в діючих нормах теж шось таке є.
Автор: Бригадир
« : 09 Листопад 2010, 11:45:41  »

IT-шную отсоединить?
Не отсоеденить, а отдельный контур. Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.
Автор: frez4
« : 09 Листопад 2010, 09:40:22  »

Да. А вот IT-шный отделить.
Бригадир, на каком основании?
Автор: frez4
« : 30 Жовтень 2010, 11:00:04  »

frez4, а мы о чем говорим?
Я о системе заземления. Старая ПС имеет TN-C. IT-оборудование - TN-S. Разделение TN-C на TN-S только для IT-оборуд. происходит в ГРЩ. Вроде все предельно ясно объяснил? А теперь можете пояснить: а IT-шную отсоединить?
Автор: Бригадир
« : 29 Жовтень 2010, 21:40:08  »

frez4, а мы о чем говорим?
Автор: frez4
« : 29 Жовтень 2010, 17:42:49  »

Да. А вот IT-шный отделить.
Не понял? Вы имеете ввиду что? Оборудование IT или систему заземления IT?
Автор: Бригадир
« : 29 Жовтень 2010, 15:34:48  »

Зачем?
"Зачем" ТСН у них там остался?
Автор: SKlim
« : 29 Жовтень 2010, 15:04:01  »

А по-моему, не обязательно. Объединить, оно, конешно, нарушением не будет, но за 100 м... Зачем?
Автор: Бригадир
« : 29 Жовтень 2010, 12:07:46  »

Да. А вот IT-шный отделить.
Автор: frez4
« : 29 Жовтень 2010, 10:52:52  »

Добрый день.
Имем 2 подстанции (ПС): новую и старую, которая перестанет существовать, но на территории которой остается здание с IT-оборудованием и другими электропотребителями с системой заземления TN-C. Расстояние между ПС порядка 100м. Предполагается запитать здание от новой ПС по стороне 10кВ через оставленные в работе и принадлежащие старой ПС ТСН. Ворос: следует ли объединять контуры заземления новой и старой ПС?
Спасибо.