Автор: aleks
« : 29 Липень 2010, 15:06:33  »

поднять уровень пола нет возможности. кабель лежит петлей снаружи (длина тоже ограничена, опускать или петлять им тоже нет возможности)...
Автор: Бригадир
« : 29 Липень 2010, 15:01:59  »

А существуют ли лотки с двойными стенками и заполнением между ними, как сейф?
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2010, 14:51:38  »

трубы в монолит уже поздно закладывать?
Автор: aleks
« : 27 Липень 2010, 16:14:44  »

Евгэн, нет не в борисполе
Автор: Евгэн
« : 27 Липень 2010, 15:55:43  »

не на борисполе часом?
Автор: Electrician
« : 27 Липень 2010, 14:51:18  »

действительно  :-[ уточняю ссылку http://eom.com.ua/index.php/topic,5719.msg38380.html#msg38380
Автор: aleks
« : 27 Липень 2010, 14:45:37  »

Electrician, по ссылке перебрасываюсь сюда же  =-0
Автор: aleks
« : 27 Липень 2010, 14:44:32  »

суровая реальность  :) таковы дела...
Автор: Electrician
« : 27 Липень 2010, 14:29:57  »

aleks, это для затравки http://eom.com.ua/index.php/topic,5811.0/topicseen.html. А вообще - 10 кВ через паркинг, это очень сурово, нужна обязательная консультация в ...энерго
Автор: aleks
« : 27 Липень 2010, 14:22:47  »

нужен совет.
здание достраивается. проекта небыло.
для того чтобы завести 10 кВ в кабельный этаж встроенной ТП необходимо пройти через паркинг.
сооружать тунели, тех. коридоры никто не собирается.
единственный приемлемый вариант, который скорее всего и будет реализован - проложить под потолком через паркинг (метров 10 паркинга), а потом этот лоток зашить пожаростойким материаллом.
предполагается использовать магнезитовую плиту.
может кто сталкивался с такой ситуацией? если да, то сколько слоев такой плиты (аналог негорючего гипсокартона) необходимо для достижения необходимого уровня пожаростойкости? может все это обшить еще металлом? где об этом можно узнать?