Автор: руслан-электрик
« : 28 Червень 2010, 16:31:04 »Тип сповіщувачів визначаеться проектувальником. Я використовую вінницьку продукцію
Могу посоветовать дымовые линейные извещатели "Артон". Со звуковыми оповещателями несколько сложнее - необходимо обеспечить нужный уровень сигнала согласно приказа МЧС №338Есть вариант попроще (касательно сигнализации). Я сразу вижу несколько проблем "Артонами", это лучевые извещатели, соответсвенно перекрывание лучше декорациями будет восприниматься как сигнал пожара. Да, конечно, можно попробовать согласовать размещение обычных извещателей СП (в даном случае руководствуемся требованиями и ограничениями ДБН а не посспорта). Самый же простой и идеальный (с точки зрения соблюдения норм и работы по принцыпу "смонитровал и забыл") вариант использовать лазерную аспирационную систему (Vesda Laser Focus), которая имеет все необходимые сертификаты и успешно испольлзуется совместно с Гаммой , Шраком, Сименсом и т.д...тоесть можно подключить и к Тирасу