Добрый день. Есть один проект в разработке - необходимо спроектировать, а после смонтировать систему видеонаблюдения на подстанции 350 кВ.
Скелет примерно такой (в наличии у Заказчика есть некоторое оборудование, поэтому отталкиваемся от его пожеланий) - устанавливаем два видеорегистратора по 8 камер каждый, соответственно 16 видеокамер в системе. Питание защищаем диф. автоматом, предусматриваем разрядники от атмосферных перенапряжений, реле контроля напряжения питающей сети (стабилизатор не нужен). Видеокамеры типа SK-2046 XAI, варифокальный объектив SSG 2812 с автодиафрагмой, кожух с термоподогревом TS H08, кронштейн TS B20, плата регулятора питания Slim RF-1A. Данный комплект оборудования позволяет мне запитывать видеокамеры 220В (т.е. подводить непосредственно к ним), что убирает различные помехи на видеосигнал со стороны питания.
Вот по поводу передачи видеосигнала есть вопросы. В наличии имеется активный приемник LLT-301 и пассивный передатчик TTP-111 VL для витой пары. Оборудование данное оборудование зарекомендовало себя вроде неплохо. Была мысль передавать видеосигнал по витой паре с указанным комплектом оборудования (естественно, все в экране, витая пара хорошего качества, при укладке придерживаться стандартов как для СКС и пр.). На территории подстанции есть специальные кабельные лотки для слаботочных систем и пр. Но вот возникают вопросы - а как будет проходить видеосигнал? не будут ли влиять электромагнитные поля от трансформаторов и пр. оборудования?

Также задумывался огранизовать передачу сигналов по оптоволокну, но в этой отрасли опыта мало, не знаю, как правильно скомпоновать систему.
Пожалуйста, выскажите свои мнения, и, если есть подобный опыт - поделитесь, пожалуйста...