Автор: Steel
« : 30 Грудень 2007, 19:05:39  »

Цитата: andery
имел ввиду влезут ли...
При выборе вводных автоматов там указано макс сечение кабеля, которое влезет в девайс. К автоматам АББ серии Тмах, по-моему, есть эдакие наконечники, которые вставляются в автомат с одной стороны, а с другой стороны к ним уже крепится кабели - входящий и ответвляющийся дальше в магистраль. Теоретически, сечение такой вставки, должно быть равно сечению одного кабеля, а не двух, т.к. фактически через него может течь ток лишь ОДНОГО кабеля. Следовательно, если автомат поддерживает 240 квадратов, то можно и "магистралить" с этими вставками 240 квадратов, а не 120.
Автор: andery
« : 21 Листопад 2007, 08:13:50  »

Quote (selected)
Что значит "сядут"?
имел ввиду влезут ли...
Автор: Kamikaze
« : 20 Листопад 2007, 23:11:51  »

Что значит "сядут"?
У нас описанное с проводами БПВЛ 185 мм2. Было время...
Автор: andery
« : 19 Листопад 2007, 08:43:18  »

А кабель 4х185 или 4х240 спокойно сядут под рубильник?
Автор: Kamikaze
« : 18 Листопад 2007, 13:10:19  »

У меня на заводе при питании нескольких РП от одного фидера с КТП приходящий и уходящий к следующему РП провода соединяются на выводах рубильника РП (наконечники подключают с двух сторон вывода рубильника и стягиваются болтом).
Автор: Djuma
« : 14 Листопад 2007, 11:52:30  »

В принципе каждая муфта это нежелательный элемент в сетях, поэтому советую просто во ВРУ предусмотреть клеммы с перемычкой.
Автор: andery
« : 10 Листопад 2007, 09:57:45  »

Вот такая схема будет, картинка с книги Тулчина



Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления?
Автор: andery
« : 10 Листопад 2007, 09:31:41  »

Схема то магистральная, интересует где делать отвлетвления, чем? Заводить в ВРУ два кабеля и выводить оттуда, муфту может ставить? Или как?
Автор: Sergio
« : 09 Листопад 2007, 21:12:36  »

Не знаю оно ли это, но вот что нашёл:
ДБН В. 2.5-23-2003
5.9 Розподіл електроенергії до силових розподільних щитів, РП та групових щитків електричного освітлення, як правило, здійснюють за магістральною схемою.
Радіальні схеми, як правило, виконують для приєднання потужних електродвигунів, груп електроприймачів спільного технологічного призначення (наприклад, вбудованих харчоблоків, підприємств побутового обслуговування тощо) та споживачів 1 категорії надійності електропостачання.


Если предположить, что ВРУ - силовой распределительный щит, то впринципе подходит ;D
Автор: andery
« : 09 Листопад 2007, 14:43:29  »

Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ?
Заранне благодарен.