Автор: yuoras
« : 14 Грудень 2009, 19:42:26  »

Чем больше сопротивление,тем меньше ток.Что за собой волочит  недоучёт.
Автор: AleksandrPol
« : 14 Грудень 2009, 09:52:04  »

Цитата: Roman3R
На підставі цього пункту необхідно зробити розрахунок
нагрузка может быть нормальной, а вот сопротивление депи (за счет длины линии) может быть недопустимым.
Цитата: Roman3R
визначити навантаження на ТС де враховуються довжина лінії між ТС і приладом обліку
причем тут нагрузка к длинне?
Автор: f4nt0m
« : 14 Грудень 2009, 08:37:03  »

еще можно глянуть "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" С.И. Лезнов  А.Л. Фаерман  Л.Н. Махлина. и "Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках" И.И. Труб.
Автор: Roman3R
« : 11 Грудень 2009, 16:25:48  »

ПУЕ . 1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

На підставі цього пункту необхідно зробити розрахунок , визначити навантаження на ТС де враховуються довжина лінії між ТС і приладом обліку , її опір а також потужності споживання  відповідних кіл приладів обліку (вказуються в паспортних даних цих приладів). Тільки тоді можна визначити переріз провідників (особливо це впливає при довгих лініях) , так щоб виконувалася вимога ПУЕ . Розрахунки базуються на законі Ома .
Автор: Alexey_M
« : 11 Грудень 2009, 15:53:17  »

Общее сопротивление токовой цепи должно быть не более 0,4 Ом, только не могу найти где я это взял...
Автор: Electrician
« : 11 Грудень 2009, 15:45:45  »

А в этой книге про трансформаторы напряжения http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=808
Автор: Electrician
« : 11 Грудень 2009, 15:35:53  »

Когда в свое время, плотно занимался релейной защитой, активно использовал эту книгу http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=806. Там с 67-й страницы описаны расчеты сечений (для ТТ). К трансформаторам напряжения, насколько я помню, особых требований нет - сопротивление обмотки напряжения достаточно высоко, ток соответственно достаточно мал, ну и потери не очень
Автор: AleksandrPol
« : 11 Грудень 2009, 14:52:19  »

Требования по механической прочности я нашел, меня интересует по потерям напряжения
Автор: devchonka
« : 11 Грудень 2009, 14:37:04  »


ПУЭ.глава 3.4 Вторичные цепи.
3.4.4. По условию механической прочности:

1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм  (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм  для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм  для меди и 4 мм  для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ;

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ;

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.

вот и все, что нашла  :(
Автор: AleksandrPol
« : 11 Грудень 2009, 14:16:01  »

Подскажите какое должно быть сечение провода от ТТ к счетчику, проводов в цепях напряжения? Нормируется ли потеря напряжения? В ПУЭ нашел ограничения только при использовании трансформаторов напряжения.