Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: AAF
« : 26 Лютий 2010, 22:05:55  »

Да автомат на дизель-генераторе выбран NS 800N и на нем стоят уставки
             Ir=In*1, Tr=1c, Isd=3*Ir
 Правильно ли они выбраны?
Автор: IgorS
« : 25 Лютий 2010, 19:31:05  »

AAF, Если генератор заводського выполненыя то автомати уже вибраны
Автор: AAF
« : 25 Лютий 2010, 19:21:14  »

Помогите с расчетом уставок защиты дизель-генератора 0,4 кв автоматическим выключателем:
   Рген=536 квт автомат NS 800N
Автор: Brat_Svetlany
« : 30 Травень 2009, 12:57:31  »

....потм я выяснил что проще к примеру в Киевоблэнерго идешь к инженеру группы расчетов  и договариваешся он сам считает и сам же согласовывает...
Абсолютно согласен, это касается внешних сетей. 1ако есть ещё и внутренние сети больше 0,4кВ, например заводские.
Поэтому методиками расчётов сетей больше 0,4кВ серьёзные проектировщики владеть обязаны.
Автор: Electrician
« : 04 Липень 2008, 14:17:08  »

годится как Дьяков, так и учебник, поскольку 400 В (линейное напряжение) деленные на корень из 3 у Дьякова, равны 230 В (фазному напряжению) из учебника. А ток должен считаться исходя именно из фазного напряжения - напряжения между фазой и нулем
Автор: hi_tech
« : 04 Липень 2008, 13:59:24  »

Тут задали мне рассчитать ток однофазного короткого замыкания петли "фаза-нуль".
Ну я долго не думая открыл ГОСТ 28249-93 "Расчет токов КЗ" и нашел там пример расчета этого тока на стр.55. Почему-то насторожила формула в которой I = корень (3) * U / Zоп. (U = 400В)
Zоп - сопротивление нулевой последовательности, Ом.
Потом открыл Дьякова - там формула выглядит так
I = U / (корень (3) * Zоп). (U = 400В)
Ради прикола посмотрел прогу Электрик - там расчет совпадает с ГОСТ.
Потом попала в руки выкопировка из еще одного учебника, к сожалению нет названия), там I = U / Zоп. (U = 230В)
И здесь я немного растерялся, я скорее всего что-то упускаю, подскажите пожалуйста правильную формулу.
Автор: Fogoso
« : 05 Березень 2008, 08:43:31  »

St`pa,
Книг много, проги есть но получить расчетную схему есть проблема (когда первый раз сам этим занялся сеть 10 кВ), в начале инженер группы расчетов выдаст тебе исходные данные потом едешь в в район до диспетчера поднимаешь схему района пытаешся выяснить где какой выключатель включен, на тебя смотрят косо....короче надо набратся терпения ....потм я выяснил что проще к примеру в Киевоблэнерго идешь к инженеру группы расчетов  и договариваешся он сам считает и сам же согласовывает...с 0,4кВ легче но токи кз и уставки защит тоже почему то ни кто ни хочет просто так выдать... а без них считать ТКЗ так для само проверки...
Автор: Solid
« : 04 Березень 2008, 11:42:37  »

на типовом много книг по КЗ
Автор: 3oloS
« : 04 Березень 2008, 09:58:53  »

Посмотри
Дьяков В. И. Типовые расчеты по электрооборудованию Практическое пособие.,
и еще методику расчета из Справочника по проектированию электроснабжения (энегроатомиздат)Расчет токов КЗ (из справ.проект.элснаб).djvu (1.04 MB)

Автор: St`pa
« : 03 Березень 2008, 21:17:35  »

Здравствуйте, заинтерисовался расчётом токов короткого замыкания в трёхфазном режиме построением карты защиты от Т.К.З., при проектировании наружных сетей 0,4-10 кВ. Может ли кто-то мне посоветовать необходимую литературу. Заранее спасибо.