Автор: 3oloS
« : 19 Листопад 2009, 16:54:49  »

Цитата: NTNLST
Каким образом были получены эти все коэффициенты?
см. во вложении
Курс лекций для студентов Колесник Ю.Н. ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРИЁМНИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Характеристики электроприёмников.
Графики электрических нагрузок.
Индивидуальные графики нагрузки (ИГН).
Графики групповой нагрузки.
Типовые (характерные) графики нагрузки.
Показатели графиков нагрузки.
Коэффициенты, характеризующие графики электрических нагрузок (ГЭН).
Характерные приёмники электроэнергии.
Дуговые электрические печи.
Индукционные установки.
Установки для нагрева диэлектриков (электротермические установки).
Коммунально-бытовые приёмники и потребители электроэнергии.
Сельскохозяйственные потребители электроэнергии.
Потребители электроэнергии электрифицированного транспорта.
Методы определения расчётной электрической нагрузки.
Основные методы определения расчётной нагрузки.
Статистический метод определения расчётной нагрузки.
Метод упорядоченных диаграмм (МУД).
Определение расчётной нагрузки при количестве электроприёмников в группе 3 и менее.
Вспомогательные методы определения расчётной нагрузки. и.т.д.....
Автор: NTNLST
« : 02 Жовтень 2009, 13:04:12  »

Отож бо й воно)
Автор: O.S.
« : 02 Жовтень 2009, 12:00:42  »

Quote (selected)
Каким образом были получены эти все коэффициенты?

На основі багаторічних натурних вимірювань і послідуючої обробки отриманих даних методами тоерії імовірності та матстатистики :)
Автор: NTNLST
« : 02 Жовтень 2009, 11:29:07  »

Очень благодарен, что поддержали мою тему, но все же:
Каким образом были получены эти все коэффициенты? Задаю этот вопрос потому, что при подборке "своих собственных" коэффициентов, хочу руководствоваться хоть какой-нибудь логикой :)
Автор: 3oloS
« : 02 Жовтень 2009, 11:15:14  »

Kоэффициент одновременности работы однотипных приемников показывает, какая часть всех установленных приемников находится в работе (отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени).
Под коэффициентом спроса по нагрузке понимается отношение расчетной электрической нагрузки к номинальной (установленной) мощности электроприемников (отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности).
Под коэффициентом использования активной мощности одного или группы электроприемников понимается отношение фактически потребляемой мощности Р к номинальной мощности Рн
Коэффициент участия в максимуме учитывает долю электрических нагрузок общественных зданий или жилых домов (квартир) и силовых электроприемников относительно наибольшей расчетной нагрузки (Рзд макс)
Цитата: NTNLST
Где паркинг, насосные, ИТП, если есть единичные потребители и если это не жилой дом???
в основном эти все потребители входят в состав общ.комлекса, поэтому думаю уместен
п.4.34   Расчетная нагрузка силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу,  но  имеющих  разное функциональное назначение (например, учебные помещения и мастерские ПТУ, специальные учебные заведения и школы; парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские комбинатов бытового обслуживания; общественные помещения и вычислительные центры и т.п.) следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не меньшей чем расчетная нагрузка наибольшей из групп потребителей.
Цитата: NTNLST
В табл. 4.13 представлены те нагрузки, на которые хватило фантазии автору ДБН
Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium — способность, изобретательность) — специалист с высшим техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления этого средства.
Основной инженерной задачей считается разработка новых и оптимизация существующих решений. Например: оптимизация проектного решения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии и т. п.. Разработка принципиально новых решений (в т. ч. изобретений) составляет малую часть инженерного труда, но наиболее значимую.
 ;)
Автор: O.S.
« : 02 Жовтень 2009, 10:50:35  »

Quote (selected)
Где паркинг, насосные, ИТП

Я так розумію, що насосна та ІТП відносяться до інженерного обладнання житлового будинку (так же як ліфти, вентиляція і т.д.), тому треба користатись ф-лою (9) і брати їх з к-том 0,9
Автор: Bobertigra
« : 02 Жовтень 2009, 10:32:38  »

Цитата: NTNLST
Где паркинг, насосные, ИТП
Меня тоже мучит этот вопрос! Например котельные брал с к-том 0,9, потому как считаю что зимой она работает практически на полную мощность, а 0,9 - максимальный к-т в таблице. Но хотелось бы знать как правильно поступать в таких случаях.
Автор: NTNLST
« : 02 Жовтень 2009, 10:26:20  »

Цитата: Roman3R
При наявності в одній будівлі різних споживачів , загальний розрахунок навантаження необхідно виконувати згідно ДБН В.2.5-23-2003 п.4.38 та табл. 4.13 .
В табл. 4.13 представлены те нагрузки, на которые хватило фантазии автору ДБН. Где паркинг, насосные, ИТП, если есть единичные потребители и если это не жилой дом???

Автор: Roman3R
« : 02 Жовтень 2009, 10:11:45  »

При наявності в одній будівлі різних споживачів , загальний розрахунок навантаження необхідно виконувати згідно ДБН В.2.5-23-2003 п.4.38 та табл. 4.13 .
Автор: NTNLST
« : 02 Жовтень 2009, 09:53:51  »

Добрый день. Долго мучает следующие вопросы:
Каким образом определялись коэффициенты в ДБН? Можно ли им доверять на 100%?
Как рассчитывать коэффициенты нагрузок, если эти нагрузки не приведены в ДБН.
Теперь по коэффициентам:
Есть такой коэффициент использования Ки.- степень использования одного приемника в течении длительного отрезка времени. Я так понимаю, что, если у меня есть один приемник электроэнергии, то я могу учесть влияние этого коэффициента на расчетную мощность в ГРЩ. Или нет?
Коэффициент одновременности Кодн. однотипных приемников показывает, какая часть всех установленных приемников находится в работе и Коэффициент спроса Кс.(по ДБН) показывает, какая часть установленной мощности фактически расходуется. Это одни и те же коэффициенты???
И самое главное- Коэффициент участия в максимуме нагрузок Куч.макс.
По ДБН представлены не все типы потребителей. Допустим есть жилой дом, в котором максимальная нагрузка- квартиры, есть магазин и, к примеру, насосная. С магазином- все понятно, а для насосной, какой принять Куч.макс.?
Буду благодарен, если ответите на эти вопросы.
Очень обидно, что в нашей специальности присутствует человеческий фактор, т.е. разные люди по-разному принимают те коэффициенты, которые не описаны государственными нормами.