Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Виктор
« : 27 Грудень 2009, 21:49:15  »

Цитата: ZoloS9479
вот только "внутриплощадочные" в нормативах не нашел
Понятия "внутриплощадочные" и "внеплощадочные" присутствуют в Общих указаниях по применению сборников цен на проектные работы для строительства.
В свое время Госстрой СССР (к сожалению, его я не нашел) опубликовал разъяснение, согласно которому к внутриплощадочным сетям  относятся сети, проектируемые в пределах площадки строительства плюс 500 м.
Все, что более - внеплощадочные.
Это связано с тем, что стоимость проектирования внутриплощадочных сетей входит в стоимость проектирования здания, а сметчики тоже должны разбивать  смету на внутри- и внеплощадочные сети.
Автор: 3oloS
« : 27 Грудень 2009, 00:34:52  »

tuilri, в ПУЭ в каждой главе есть термины и определения...
Цитата: tuilri
Вот например я сделал воздушную линию от существующей ТП до распределительного щита в здании. как это назвать?
2.2.8. Питающая сеть- сеть от распределительного устройства подстанции или ответвлений от воздушных линий электропередачи к ВУ, ВРУ, ГРЩ.
Цитата: tuilri
Или подвел линию 6(10) кВ к существующей ТП. как тода это называется?
2.3.2. Кабельная линия
Линия для передачи электрической энергии или отдельных ее импульсов.
состоящая из одного или нескольких параллельно проложенных кабелей, кабельной арматуры, систем, поддерживающих кабели, и устройств крепления и поддержки кабелей и арматуры.
2.5.2 Повітряна лінія електропередавання напругою вище 1 кВ – споруда для передавання електричної енергії проводами під напругою вище 1 кВ, розташованими просто неба і прикріпленими за допомогою ізолювальних конструкцій та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).
Цитата: tuilri
электроснабжение
1.2.5. Электроснабжением называется обеспечение потребителей электрической энергией.
Цитата: tuilri
наружные(внешние) электросети.
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, 
проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

вот только "внутриплощадочные" в нормативах не нашел, а в нете такие определения:
«Внеплощадочные инженерные сети электро- и газоснабжения» - сети от магистральных коммуникаций до распределительных устройств на земельном массиве для индивидуального жилищного строительства.
«Внутриплощадочные инженерные сети» – сети от распределительных устройств до потребителя (до узлов учета).
Автор: tuilri
« : 26 Грудень 2009, 21:08:06  »

Помогите разобраться что означают термины: внутриплощадочные сети, электроснабжение, наружные(внешние) электросети. Пытался найти определения в нормативных документах но так и не нашел. Вот например я сделал воздушную линию от существующей ТП до распределительного щита в здании. как это назвать? Или подвел линию 6(10) кВ к существующей ТП. как тода это называется?
Автор: AleksandrPol
« : 08 Вересень 2009, 09:35:47  »

Наружное электроосвещение - своя марка - ЭН
Внутриплощадочные сети относятся к ЭС.
Автор: AleksandrPol
« : 08 Вересень 2009, 09:30:57  »

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО            ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ         ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦIЇ                 ДОКУМЕНТАЦИИ

ДСТУ Б А.2.4-4-99            ГОСТ 21.101-97
(ГОСТ 21.101-97)
Автор: Roman3R
« : 07 Вересень 2009, 22:58:19  »

Але це для Росії , на території України він не діє . Можна користуватися тільки для довідок .
Автор: hi_tech
« : 07 Вересень 2009, 21:41:59  »

Roman,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ
(Взамен ВСН 381-85)
МОСКВА 1993
РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским институтом Тяжпромэлектропроект
ИСПОЛНИТЕЛИ Л. Б. Годгельф (руководитель темы), Е. В. Добрынин (ответственный исполнитель)
УТВЕРЖДЕНЫ Акционерной холдинговой компанией «Электромонтаж»
ВЗАМЕН Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, 1985 г.
http://forum.abok.ru/index.php?s=b1443e0a2e3ee32d14e4ef7f4cefa926&act=attach&type=post&id=19359
Автор: Roman
« : 07 Вересень 2009, 19:56:35  »

anya, есть ли у вас этот ВСН в электронном виде? Поделитесь.
Автор: anya
« : 07 Вересень 2009, 12:20:38  »

ВСН 381-85 приложение3 Марки основных комплектов электротехнических рабочих чертежей: ЭН- электрическое освещение территории пром предприятий.(состав указан ссылкой на ГОСТ21.607-82).
Автор: В2талий
« : 28 Серпень 2009, 12:44:44  »

Включает ли раздел ЭС внутриплощадочные сети и внешнее освещение. И есть ли нормативные документы на данный раздел?