Автор: Roman3R
« : 07 Червень 2009, 16:50:05  »

Electrician , можете ли вы указать официальный источник 12 литров .
Автор: Сугор
« : 04 Червень 2009, 21:01:46  »

dedugan4i, Кабели и провода это несколько разные понятия
Цитата: dedugan4i
"Кабелі. які прокладаються відкрито не повинні поширювати горіння"
Цитата: dedugan4i
"Прокладання ізольованих проводів слід виконувати в сталевих трубах"
для таких помещений лучше прокладывать провод а не кабель в металической трубе
Автор: Electrician
« : 04 Червень 2009, 16:04:51  »

Цитата: Roman3R
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках
уточняю - это справедливо пока суммарный объем изоляции на погонный метр не превышает 12 литров
Автор: Roman3R
« : 04 Червень 2009, 16:02:50  »

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ*

ВБН - СГіП-46-3.94

3.6.3. 3.6.4.   Відділення розфасовки борошна, крупи, висівки .  Розмельні цехи і відділення млинів - Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях  - П-ІІ , В-ІІа
Якщо порівняти опис класифікації вибухонебезпечних зон В-IIа по ПУЕ-86 (п. 7.3.46) то це відповідає зоні 22 ДНАОП 0.00-1.32-01 (п. 4.5.7)
Автор: dedugan4i
« : 04 Червень 2009, 14:57:59  »

Пожалуйста дайте ссылку на то что мельница - клас 22!! Очень нужно!!
Автор: Roman3R
« : 04 Червень 2009, 12:22:01  »

Виробничі приміщення млинів відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами класу 22 а не 21 . Вибір способу прокладання кабелів і проводів необхідно виконувати відповідно до вимог табл. 4.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 для зони 22 .
Довідка :"Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках" - інформація виробників кабелів .
Автор: dedugan4i
« : 04 Червень 2009, 11:23:16  »

Из вашего ответа следует что провода ложем в метале, кабели - можно просто нг?

Автор: Electrician
« : 04 Червень 2009, 10:59:11  »

Цитата: dedugan4i
"Кабелі. які прокладаються відкрито не повинні поширювати горіння", тут все ясно. Но согласно п. 4.8.11 тех же правил "Прокладання ізольованих проводів слід виконувати в сталевих трубах"
наверно нужно учитывать конструктивные особенности кабеля и провода. Провода (многожильные в частности) могут иметь изоляционную (защитную) оболочку, объединяющую все жилы, а могут и не иметь. Кабель же имеет её по умолчанию. Вот этим наверно и определяется разный подход к условиям прокладки
Автор: Alexey_M
« : 04 Червень 2009, 10:21:23  »

Проложите в металорукаве.
Автор: dedugan4i
« : 04 Червень 2009, 10:01:00  »

Благодаря многим книгам установил что мука пшеничная - взрывоопасное вещество. Поэтому класс помещения мельницы - 21. Вопрос:
согласно п. 4.8.4. ДНАОП 0.00-1.32-01 "Кабелі. які прокладаються відкрито не повинні поширювати горіння", тут все ясно. Но согласно п. 4.8.11 тех же правил "Прокладання ізольованих проводів слід виконувати в сталевих трубах". Получается парадокс. Как же правильно проектировать провод к светильникам? Неужели кабель нг да еще и в трубе? Не сильно круто? Могу ли я проектировать кабель открыто?