Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 18 Лютий 2016, 12:15:50  »

А зачем вам колодец? Если будет соединительная муфта располагайте ее не под дорогой при переходе, а в доступном месте свободном от асфальтового покрытия грунте (на клумбах, травяных газонах).
Автор: vikt
« : 18 Лютий 2016, 12:08:16  »

Уже без вариантов по прокладке,  заказчик захотел в траншее и согласовал.
А вот насчет колодца вопрос у меня все же остался. Его установка, согласно серии А6-92 нужна, и даже чаще, чем я заказываю?!
У экспертизы замечаний не будет, если колодец убрать??
Благодарю заранее
Автор: grossel
« : 18 Лютий 2016, 11:53:16  »

Я поддерживаю Romana 3R, при замене и ремонте кабелей с таким сечением их непросто будет затянуть а трубы. Возможно есть другие решения по прокладке: непосредственно в грунте, по технологическим эстакадам, под тротуарами и т.д
Автор: sashkoMTM
« : 18 Лютий 2016, 11:50:03  »

строительная длина кабеля 200 м, а трасса 240м
а для чого постійний доступ до муфти під час експлуатації?
Автор: vikt
« : 18 Лютий 2016, 11:47:01  »

Прокладываются два кабеля (рабочий и резервный) в кабельной траншее. Поставила колодец из-за того, что строительная длина кабеля 200 м, а трасса 240 м.
Автор: grossel
« : 18 Лютий 2016, 11:39:50  »

Извините, я сразу не уточнил, а как вы прокладываете кабеля? В блоках? Если прокладывается одиночный кабель, зачем вам тогда колодцы?
Автор: Roman3R
« : 18 Лютий 2016, 11:39:41  »

Сечение кабелей (их 2) 185 кв.мм, нужно ли так часто ставить колодцы?
Протягнути такі кабелі через труби при необхідності заміни , при значній довжині буде практично неможливо .
Автор: vikt
« : 18 Лютий 2016, 11:34:21  »

Спасибо. 
В ККС-2 можно ж муфты устанавливать на кабели? Трасса кабеля 240 м.
И еще, в типовой А6-92 написано, что  колодцы нужно ставить и на поворотах, и через каждые 50 м.
Сечение кабелей (их 2) 185 кв.мм, нужно ли так часто ставить колодцы? трасса в основном под проезжей частью на произв.территории.
Автор: grossel
« : 18 Лютий 2016, 11:16:34  »

А, что в смету нельзя внести изменение стоимости, взяв стоимость КП-2 по прайсу?
Насчет ККС-2 мое мнение, что это просто ж/б оболочка и если монтаж выполнен грамотно с принятием мер безопасности, то почему нет?
 Просто нужно помнить, что ККС-2 может использоваться только как проходной колодец и расчитан он на ввод 2-х каналов, соответственно ККС-3...ККС5 могут быть проходными (ККС), угловыми (ККСу) и разветвительными (ККСр). ККС-3-до 6 каналов; ККС-4-до 12 каналов; ККС-5-до 24 каналов. Изготавливаются сборными, готовыми к монтажу (крышку люка нужно только заказывать).
Автор: vikt
« : 18 Лютий 2016, 10:22:12  »

Подскажите, уважаемые, можно ли прокладывать силовые кабели в траншее в кабельном колодце ККС? По описанию, ККС только для кабелей связи... :) Выбрала по типовому А6-92 колодец КП-2, а у сметчицы в программе забит только ККС!