Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Січень 2016, 14:14:02  »

Kobe4, Так это не наша, проектная инициатива, а именно заказчика. В голове линии ставим защиту, трансформаторы запитаны по схеме "выносных", а заказчик хочет у себя иметь рубильник (ВН - для "особо прискіпливих").
Ну если за подобные удобства он готов платить, то в чем проблема? Линии 10 кВ, как правило, тоже на его балансе.
Автор: swesla
« : 18 Січень 2016, 13:52:11  »

Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .

Поделичесь, если не сложно, названием норм, где это регламентируется.  :-[
Автор: Kobe4
« : 18 Січень 2016, 13:44:49  »

Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!
Тут, иногда, чуть ли не в обморок падают, так переживают за деньги заказчика на еще одну кабельную линию или доп. контакты, а вы с плеча рубанули - 2 ячейки + отдельное помещение :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Січень 2016, 11:03:20  »

swesla, я потому и написал в скобочках (ВН).  а коллега Roman3R все подробно расписал ;)
Автор: Roman3R
« : 18 Січень 2016, 11:01:19  »

как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой
Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .
Автор: swesla
« : 18 Січень 2016, 10:41:45  »

Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!

А как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой? Это я к тому, что все равно нужно выключать линию в "голове".
Андрей М, а где ЗН на разъединителе? (см. п.4.2.24 ПУЭ)
Обосновать необходимость УВН на трансформаторе нельзя, можно как раз обосновать  отсутствие УВН.
 Вам правильно написали - это только требование заказчика
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Січень 2016, 09:38:39  »

Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2016, 17:34:15  »

Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором
Андрей М, в одном помещении?
Автор: Kobe4
« : 15 Січень 2016, 17:02:55  »

Quote (selected)
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
Так вот же:
Quote (selected)
Заказчик просит
Хочется ему так, удобнее для эксплуатации и т.д, нормы не запрещают, какие вопросы? Или просто лень ячейку доставить?
Автор: Андрей М
« : 15 Січень 2016, 16:56:28  »

Имеется промпредприятие, на его территории проектируется:
1) РП-10 кВ (с КРУ на вакуумных выключателях) в отдельностоящем здании;
2) ТП-10/0,4 кВ, питаемая от РП-10 кВ.

Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором (для удобства и безопасности при обслуживании трансформатора). (на рисунке выделено красным цветом).

Вопрос:
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
В ПУЭ такого требования не находим. При ремонте тр-ра отключается и заземляется ячейка в КРУ-10кВ, вешается табличка "Не включать, работают люди" и этого вполне достаточно.
Допускаем, что если бы РП-10кВ и ТП-10/0,4 принадлежали бы разным предприятиям, то была бы необходимость установки коммутационного аппарата у тр-ра (в какой-то нормативке это требование кажется есть??)

Кто-то сталкивался и может разъяснить со ссылкой на нормативный документ?