Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: service
« : 11 Вересень 2015, 16:41:07  »

если поставить клеммную колодку типа ЗНИ-70 и подключить к ней перемычку 50 или 70 мм2, то это будет по правилам? разделяем нулевой и защитный проводник. или поставить трансформатор 380/220 и его ноль будет нолем только цепей управления?
Автор: Electro2
« : 30 Червень 2015, 15:45:30  »

имеет право на существование?
Имеет, так как
Питание TN-C
Автор: service
« : 30 Червень 2015, 12:40:28  »

я уже писал - трансформатора нет. ни в схеме, ни в шкафах
Автор: moshkarow
« : 30 Червень 2015, 10:13:05  »

Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/110
Автор: service
« : 30 Червень 2015, 10:03:59  »

вот фото
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 16:28:59  »

трансформатора нет
Автор: Andrey59
« : 25 Червень 2015, 16:22:12  »

Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/220 согласно ДСТУ EN 60204
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 15:04:08  »

от 220 питаются пускатели, промежуточные реле, блок питания 220/24В
Автор: grossel
« : 25 Червень 2015, 11:54:31  »

Установи пускатели (контакторы) ЭД с катушками на 380В и нет проблем. Что конкретно кроме электродвигателей подключено с шкафа управления, что нужно выделять рабочий N-проводник?
Автор: service
« : 25 Червень 2015, 11:42:53  »

Добрый день!
Есть щит управления. На ввод будет подключен кабель 4х95 мм2. Питание TN-C. Шина PEN соединяется с корпусом шкафа, к ней подключаются проводники PE всех 3-х фазных двигателей. также к этой шине подключен один проводник N (ноль цепей управления) 2.5 мм.кв, который вторым концом подключен к клеммным зажимам на дин-рейке в шкафу. от них берется ноль цепей управления. необходимо ли ставить отдельную шину N, изолированую от корпуса, или перемычку не менее 95 мм.кв? или существующее исполнение имеет право на существование?