Автор: sinedb
« : 30 Червень 2015, 18:28:16  »

По твоему расчету все верно.

Только я грешным делом смотрел 2-ю принципиалку, а там:
1 этаж, 8 квартир;
2-8 этажи; 7х8=56 квартир;
9-16 этажи 64 квартиры.
Вот и взял для расчета на стояк по (56+8=64) квартиры.
А дальше все как ты описал, только cos f = 0.93 для плит и кондиционеров, как правило почти все их используют в новых высотках.
Автор: maik
« : 27 Червень 2015, 08:17:15  »

 по СП31-110-2003 т 6.1  N=32кв  Рр=2.075х32=66.4
С1 - 66,4 - 0.98 -103.0- 36
1202-0.3%-ПуВнг(А)-LS 5(1х50) т70
Автор: maik
« : 27 Червень 2015, 08:08:47  »

Прошу прощения , пр-во TDM Electric
Автор: sinedb
« : 28 Квітень 2015, 18:09:46  »

Как говорят в Одессе "А у ВАС как?"

PS в таком случае, у IEK 47 серия только до 100 А + отключающая до 10кА максимум.
Автор: maik
« : 27 Квітень 2015, 19:59:22  »

Как у вас получился ток 132А? Автоматы IEK
Автор: sinedb
« : 27 Квітень 2015, 18:28:51  »

Для того, что бы "торговаться" с заказчиком советую выполнить технико-экономическое сравнение вариантов №1-2.
Только сравнение делать полное: материалы, оборудование, работы, сроки выполнения, а не по количеству стояков.

А для начала поправь проект:
- пересчитай мощность стояков по №2 варианту, для 32 квартир 64 квартир. На мой взгляд 125 А мало, у меня расчетный 132А получился;
- грамотно подбери аппарат, т.к. 125А в таком случае будет не достаточно;
- рассчитай токи КЗ на шинах ВРУ-1 и проверь по отключающей способности свои аппараты, из твоего проекта не понятно почему ты принял 15 кА (я так понимаю речь о EKF), а не 10 или 25 кА, а это существенно удорожает стоимость щитового оборудования;
В процессе сам смотри где и какое оборудование ставить, подтверждая своими расчетами.





Автор: Сугор
« : 28 Лютий 2015, 19:41:19  »

maik, а что говорят расчеты стоимости?
Если заказчик хочет сэкономить, то нужно заменить медь на алюминий. Не знаю как в РФ, но в Украине допускается прокладывать общий РЕ проводник для нескольких кабелей в стояке. 
Автор: Бригадир
« : 28 Лютий 2015, 18:58:06  »

но в связи с экономией везде
А шо у вас мідь та полівінілхлорид імпортні?
Автор: maik
« : 28 Лютий 2015, 16:46:40  »

еще вариант
Автор: maik
« : 28 Лютий 2015, 16:39:05  »

Уважаемые форумчане! Тема конечно не новая,но в связи с экономией везде,заказчик хочет съэкономить на стояках.Ситуация такая: дом 16 этажей, был проект  (вариант №1 ) распределения квартир по стоякам ,теперь переделали на №2. Как доказать ,что №1  надежнее,вообще давайте рассмотрим все + и - вариантов, потери напряжения в пределах 2.5% до розетки в квартире. Заранее  Bow