Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 29 Жовтень 2014, 09:32:13  »

ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 в)    у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
д) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів:
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
3) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації, у яких внутрішній переріз не перевищує 710 мм2.
Як бачимо прокладання в гофротрубі чи металорукаві не звільняє від виконання підпункту д) і по суті є тільки додатковою витратою коштів. Використовується як правило для досягнення мети по змінності електропроводки, але це теж спірне питання, так-як це не дуже реально виконати.
Автор: rga
« : 29 Жовтень 2014, 09:23:38  »

Если по-правильному. Если учитывать п.4.36 ДБН В.2.5-23, а это - кабели на путях эвакуации должны быть Д2-Т1 (если эвакуация больше 15 мин) или Д2-Т2 (если меньше 15 мин), а также то, что все кабеленесущие системы должны отвечать тому же требованию, то самым правильным будет металлический короб с сертификатом. Гофр бывает только Д2-Т2 (ДКС). Если коридоры короткие, то пройдет. Ну, или металлорукав с сертификатом, что вряд ли. Это если по-честному.
А если по жизни, чаще всего ведут в пластиковых коробах, эстетично и удобно.
Автор: p23asae
« : 29 Жовтень 2014, 08:53:28  »

Виконується реконструкція силових мереж колишнього гуртожитку. Виконую мережу освітлення місць загального користування і не завжди є можливість сховати проводку в штробу. Від цього і зявилось запитання. І взагалі бувають часто випадки коли в коридорі по поштукатуреній стіні потрібно провести кабель - хочеться знати як правильно! і відійти від труб (дорого). Гофрою чи металорукавом дешевше і простіше.
Дивлюсь табл.2.1.2 та 2.1.3 - відкрита електропроводка - по стінах з вогнетревких або важкоспалимих матеріалів - безпосередньо - Незахищені проводи; Захищені проводи і кабелі в оболонці зі спалимих матеріалів. - Наче як можна але хочеться підтвердження своїх думок!
Автор: Roman3R
« : 27 Жовтень 2014, 20:14:34  »

кабель в звичайній гофрі
Гофра для чого ?
Автор: rga
« : 27 Жовтень 2014, 16:48:45  »

Как-то Вы слишком лаконичны. Перечислить все правила для всех помещений разных типов проводок для разных типов зданий как-то накладно.
По жилью читайте ДБН В.2.2-15 "Жилые здания". Там много разного. Например, п.2,55, 4.23, 5.51, а лучше все.
По жилью и общественным зданиям выше 73,5м - ДБН В.2.2.24.
Просто по общественным ДБН В.2.2-9.
И еще, конечно, ДБН В.2.5-23. Хотя бы где-нибудь с п.4.28, и обязательно п.4.36.
Автор: p23asae
« : 27 Жовтень 2014, 16:26:28  »

окремо житлові, окремо громадські приміщення
Автор: rga
« : 27 Жовтень 2014, 16:25:13  »

житловий будинок, громадські приміщення
Общественные помещения в жилом доме? Или отдельно вопрос по жилью, отдельно по общественным?
Автор: p23asae
« : 27 Жовтень 2014, 15:55:56  »

житловий будинок, громадські приміщення
Автор: rga
« : 27 Жовтень 2014, 15:41:16  »

Смотря где. Зависит от помещения.
Автор: p23asae
« : 27 Жовтень 2014, 15:16:17  »

Чи дозволяється прокладати кабель по - цегляній , поштукатуреній і зверху пофарбованій стіні - кабель в звичайній гофрі, або металорукаві. :wacko: