Автор: rga
« : 30 Квітень 2014, 12:48:15  »

А по 1-му этажу за потолком его в лоток положил и забыл
Ага. Пришли арендаторы (точнее, шабашники-строители), отпилили лишнее и сдали на металлолом. :(
Не говоря о том, что если Ваш запас замуруют натяжными потолками какими-нибудь...
Автор: ejen
« : 30 Квітень 2014, 12:33:44  »

rga, согласен. Но не самое легкое, т.к. там куча воздуховодов, плюс пожаротушение, лотки с освещением, несколько поворотов и, возможно, перепад высот : (  А по 1-му этажу за потолком его в лоток положил и забыл, если б не вот эта штука
Автор: rga
« : 30 Квітень 2014, 12:27:41  »

Вообще-то, самое правильное в данной ситуации - провести по паркингу, несмотря на 45 минут
Автор: ejen
« : 30 Квітень 2014, 12:21:50  »

Я, как проектировщик, отвечаю за выполнимость принятых мной решений, и должен учесть то, что строительство будет выполняться в 2 очереди.
Представим ситуацию: я не даю никаких пояснений насчет этих кабелей, которые по сути относятся ко 2-й очереди строительства. Когда приходит время подключать офисы во 2-й очереди оказывается, что 1-й этаж первой очереди выкуплен и уже выполнены отделочные работы. Хорошая ситуация?
Поэтому и возник вопрос: мб кто-то на практике сталкивался с такой ситуацией. Т.к. у меня есть опасения за сохранность кабеля, в первую очередь по причине того, что впритык к стене, на которой он будет подвешен, будет возводиться здание, будет работать техника, люди. И не факт, что этот кабель все время строительства удастся оставить целым-невредимым. Так может оставить не бухту а небольшой кусок метра в 2 и потом с помощью муфты к нему присоединиться. Или еще какие-то варианты подскажут. Как-то так развивается ход мысли. А Вы про лампочки и словарь. Флуд это, уважаемый.
Автор: ejen
« : 30 Квітень 2014, 12:06:22  »

Andreus47, тю
Автор: Andreus47
« : 30 Квітень 2014, 11:38:26  »

Само-собой

Ну, так вопрос тогда в чём?

А про сохранность зачем писать?

Вы тогда уж и про остальное оборудование напишите, а то его тоже уволокут и на  вас повесят. Лампочки в подъездах и прочую ерунду не забудьте.

Кабели и лотки на металлолом могут сдать.

Обязательно дайте ссылку в проекте на толковый словарь. А то вдруг вас не правильно поймут, всё таки должна же быть ссылка на смысловые значения слов в вашем проекте.

Автор: ejen
« : 30 Квітень 2014, 10:53:12  »

нужно указать этот кабель в проекте
Само-собой
использовать защитную решётку
и еще как-то защитить от солнца и строительного мусора

Коробку же гонят сразу на все секции
Делали проект похожего дома (жилье, офисы, паркинг). Первую секцию начали строить в 2007, третью закончили в начале 2013. А еще есть проект четвертой, но перспективы туманны.
Проблема еще в том, что представитель заказчика сам толком ничего не знает - все зависит от денег, политической обстановки...

Думаю написать "в случае сдачи 1-й секции до начала электромонтажных работ во 2-й, проложить кабели такие-то через 1-ю секцию, оставив необходимый запас снаружи и приняв необходимые меры для сохранности кабеля" А там уже по ситуации смотреть на сроки и решать, что это будут за меры.
Автор: rga
« : 29 Квітень 2014, 16:35:36  »

Но 2-я секция будет строиться после 1-й,
Попробуйте узнать, что есть "после"? Очень часто под "будет строиться после" имеют в виду "будет сдаваться позже" или "отделку будут делать после первой секции". Коробку же гонят сразу на все секции. Редко видела, чтоб заселили людей в одну секцию, а через стенку лили монолит другой. Жить в таком доме нельзя.
А это значит, что вполне возможно, помещение для вашего кабеля где-то там уже будет.
Но возможны варианты, конечно, в наше сложное время.
Автор: Andreus47
« : 29 Квітень 2014, 16:05:55  »

Вопрос коллега, однако, не простой.
Творческий.

1. Прежде всего, при проектировании нужно указать этот кабель в проекте.
2. Чтоб его не украли, это вопрос организационный, а не технический. Самое простое - это использовать защитную решётку для кондиционеров на высоте метра 3. Там и разместить бухту.

Но, как проектировщик, вы за 2-ой пункт не отвечаете.
Автор: ejen
« : 29 Квітень 2014, 15:01:15  »

Имеется многоэтажный 2-х секционный жилой дом с подземным паркингом и магазинами, офисами - на 1-м этаже.
Есть ряд причин, по которым было бы хорошо ГРЩ офисов 2-й секции подключить через ВРУ, питающее офисы 1-й секции. Но 2-я секция будет строиться после 1-й, когда помещения 1-й секции, через которые будет проходить кабель, вероятно будут уже "заселены". Поэтому кабель нужно проложить при строительстве 1-й секции, оставив запас для подключения 2-й. Запас - это по 20-25 метров ВВГнгд-4х95.
В бухту за подвесным потолком не спрячешь, т.к. хозяева помещения вряд ли будут рады необходимости ломать потолок. Через паркинг идти не хочется, т.к. трасса по паркингу составит 60 метров с защитой стройконструкциями 45 мин. огнестойкости.
Оставить бухту снаружи на неизвестное время? Или хотя бы пару метров для прохода стены и установки муфты? Как защитить кабель от атмосферных воздействий и строителей?