Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 19 Січень 2015, 13:59:40  »

Необходимость в выполнении молниезащиты определяется по таблице 1 в РД34 или по СП в зависимости, в данном случае, от степени огнестойкости стеновых ограждающих конструкций и конструкции кровли (определяют архитекторы). В вашем случае при выполнении опорных деревяных конструкций кровли, здание относится по степени огнестойкости ІІІ и для такого здания должна выполнятся молниезащита ІІІ категории согласно табл.1 п.7 РД34.21.122-87.
Автор: SKIner
« : 19 Січень 2015, 12:01:52  »

Возвращаясь к теме о необходимости молниезащиты для кровли четырёхэтажного дома. Дом находится в городе. У дома двускатная крыша с деревянными стропилами и покрытие крыши металлочерепица или профлист. Как определить необходимость молниезащиты или её не нужность. Согласно каким документам это можно определить?
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 12:42:04  »

Если кровля обычная выполненая ж/плитой степенью огнестойкости II, то смотри вариант ответа №3 выше
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 11:07:53  »

Прошу прощения, ситуация несколько изменилась. Мансарда визуальная обманка, кровля плоская эксплуатируемая, покрытие мягкое по ж/б плитам. Все остальные параметры те же.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 10:39:29  »

Поэтому я спрашивал, что у вас за кровля..Профнастил укладывается с наклоном не менее 8 градусов. Что является основанием? Cтальные прогоны с обрешеткой из досток? В даном случае необходимо выполнять молниезащиту. Рассмотрим  случай, когда кровля представлена деревянным каркасом+профнастил. Устраивается молниеприемная сетка, которая укладывается на кровлю сверху, а не под нее, так как дерево горючий материал. Хоть и кровля металлическая, но согласно  п.6.3.3. и табл..8 ДСТУ, профнастил с толщиной металла 0,7 мм не является естественным молниеприемником. Поэтому делается сетка с шагом 10х10 согласно табл.14. Сетка крепится на металлические зажимы. Действие сетки заключается в том, чтобы уберечь кровлю от прожога маталла и пожара, молния пойдет в сетку, так-как у нее сопротивление меньше.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:53:59  »

Вроде бы так, но крыша профнастил металлический, могут возникнуть вопросы у пожарных.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 09:50:43  »

Мое мнение, кроме как выполнение молниезащиты для трубостоек радио и телевидения, специально молниезащиту в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 для дома выполнять не нужно.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:41:04  »

II степень огнестойкости, здание в старой части города, наиболее высокие рядом стоящие 2 этажа.
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 09:32:05  »

Какая степень огнестойкости элементов кровли? Если 2-х скатная с деревяными стропилами и т.д. степенью огнестойкости согласно п.7 или здание расположенное в сельской местности согласно п.9 Приложения А, то молниезащиту нужно выполнять.
Автор: kibrg
« : 14 Квітень 2014, 09:18:11  »

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Многоквартирный жилой дом четырёхэтажный с мансардой и эксплуатируемой крышей. Нужна ли молниезащита, если его высота 18 м.
По нормативке в таблице п. 13 написано про 25 м и выше, а как быть в моём случае? Спасибо.