Распространяется ли на линейные дымовые извещатели требование ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 "Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більш ніж 5% висоти стелі, потрібно розглядати як перегородки, і в цьому випадку треба виконувати такі вимоги:
D > 0,25(H – h): сповіщувачі встановлюють у кожному відсіку"?
На линейные извещатели в первую очередь распространяется следующее:
ДБН В.2.5-56.
Таблица 6.4.
Висота встановлення сповіщувача, м - Не більше 0,6 м від рівня перекриття (покриття) или 0,8 для высоты больше 11 м.
и
6.2.17 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежним сповіщувачем при його експлуатуванні не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.
А дальше все зависит от высоты балок.