Автор: Serg1976
« : 17 Грудень 2013, 15:54:45  »

На заводе сказали достаточно поставить блоки в два ряда  по краям вдоль ширины КТП (как в чертеже у grossel, но без средней части)
Автор: p23asae
« : 17 Грудень 2013, 10:43:43  »

Основна вага в ТП  це трансформатор. У нас роблять так: щебнева основа 20см -  зверху з/б блоки(блоки виставляють по опорній рамі під трансформатором) - на них кладуть ТП.
У нас так ТП стоять вже 5 років і все гаразд.
Автор: Serg1976
« : 16 Грудень 2013, 23:07:05  »

Почему не правильно? Если это рекомендации завода, то может быть. Хотя я смотрю на ваш установочный чертеж КТП, боковые продольные ребра жесткости нарисованы хлипкими, а вес КТП больше 3 т и сосредоточен в центральной части, где располагаеться трансформатор. Не зря на установочном чертеже это место усилено поперечными швеллерами. Вот исходя из вашего чертежа я и положил 3 ряда блоков поперек, чтобы усилить центральную часть КТП и уменьшить на нее нагрузку. Запорожье для своих КТП мощностью от 400 кВА именно так рекомендует ложить блоки, да и "Укрзахідсільенергопроект" для КТПГС ПАО "Электроаппарат" г.Хмельницкий тоже ложат поперек, не под боковые швеллеры, а под те которые несут трансформатор.
Чертеж так нарисован, что нельзя с уверенностью назвать нарисованные полоски возле сальников КЛ-10кВ - ребром жесткости. Даже в Вашем чертеже это ребро нужно ставить на край блока чтобы не закрыть сальники.
Наверное лучше все-таки доставать завод.
Автор: grossel
« : 16 Грудень 2013, 22:26:28  »

Почему не правильно? Если это рекомендации завода, то может быть. Хотя я смотрю на ваш установочный чертеж КТП, боковые продольные ребра жесткости нарисованы хлипкими, а вес КТП больше 3 т и сосредоточен в центральной части, где располагаеться трансформатор. Не зря на установочном чертеже это место усилено поперечными швеллерами. Вот исходя из вашего чертежа я и положил 3 ряда блоков поперек, чтобы усилить центральную часть КТП и уменьшить на нее нагрузку. Запорожье для своих КТП мощностью от 400 кВА именно так рекомендует ложить блоки, да и "Укрзахідсільенергопроект" для КТПГС ПАО "Электроаппарат" г.Хмельницкий тоже ложат поперек, не под боковые швеллеры, а под те которые несут трансформатор.
Автор: Serg1976
« : 16 Грудень 2013, 19:32:13  »

Под размеры вашего КТП можно использовать эти варианты фундаментов.
Спасибо всем за рекомендации.
Фундаментные блоки ставим как в ОТР.С без заглубления и без бетонной подушки. Необходимо спроектировать проходную КТП-630 с двумя кабельными вводами 10кВ. Монтажный чертеж это все что удалось взять в "Укрэлектроаппарат".
grossel, Вы в ставите 3  ряда блоков вдоль ширины. Я предполагал поставить два ряда вдоль длины как на чертеже. Это не правильно?
Автор: grossel
« : 16 Грудень 2013, 14:15:50  »

Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста,  конструкцию фундамента КТП, как расположить блоки ФСБ?

 Под размеры вашего КТП можно использовать эти варианты фундаментов.
Автор: Inel
« : 15 Грудень 2013, 15:24:54  »

При временном электроснабжении строительства пишем о снятии растительного слоя  грунта и установке блоков с последующим демонтажем. При постоянном электроснабжении применяю эти два варианта. Конструктор говорил, что вариант с приготовлением бетона по месту дешевле.
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2013, 12:21:01  »

 В принципе при нормальной несущей способности грунтов, фундаменты без заглубления и установку КТП можно выполнять на лежнях.
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2013, 11:52:03  »

 Я предлагаю установку КТП на блоки ФБС для пучистых, слабонесущих грунтов-вариант 1. А для нормальных вариант 2-без без нижних блоков ФБС. Чертеж набросал по-быстрому, необходимо выполнить реальный план установки КТП с деталировкой, а не  схему размещения блоков. Успехов.
Автор: Serg1976
« : 14 Грудень 2013, 21:13:12  »

Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста,  конструкцию фундамента КТП, как расположить блоки ФСБ?