Автор: Serg1976
« : 17 Грудень 2013, 15:54:45 »На заводе сказали достаточно поставить блоки в два ряда по краям вдоль ширины КТП (как в чертеже у grossel, но без средней части)
Почему не правильно? Если это рекомендации завода, то может быть. Хотя я смотрю на ваш установочный чертеж КТП, боковые продольные ребра жесткости нарисованы хлипкими, а вес КТП больше 3 т и сосредоточен в центральной части, где располагаеться трансформатор. Не зря на установочном чертеже это место усилено поперечными швеллерами. Вот исходя из вашего чертежа я и положил 3 ряда блоков поперек, чтобы усилить центральную часть КТП и уменьшить на нее нагрузку. Запорожье для своих КТП мощностью от 400 кВА именно так рекомендует ложить блоки, да и "Укрзахідсільенергопроект" для КТПГС ПАО "Электроаппарат" г.Хмельницкий тоже ложат поперек, не под боковые швеллеры, а под те которые несут трансформатор.Чертеж так нарисован, что нельзя с уверенностью назвать нарисованные полоски возле сальников КЛ-10кВ - ребром жесткости. Даже в Вашем чертеже это ребро нужно ставить на край блока чтобы не закрыть сальники.
Под размеры вашего КТП можно использовать эти варианты фундаментов.Спасибо всем за рекомендации.
Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста, конструкцию фундамента КТП, как расположить блоки ФСБ?