Автор: erika24
« : 06 Листопад 2013, 15:26:54  »

обычно подключается на автомат основной блок(наружный)блок а к нему внутренние
Автор: designer
« : 06 Листопад 2013, 10:04:43  »

Здравствуйте, коллеги. Аналогичный вопрос по подключению мульти сплит-системы: 2 внутренних блока по 1,35кВт + 1 наружный. Вопрос в следующем. Питание таки подводится к внутренним блокам? Если да, то на каждый внутренний блок нужен свой автомат? Инструкции на подключение нет, в интернете тоже.  ???
Автор: ALLex
« : 13 Листопад 2008, 23:37:54  »

Цитата: Yurik
вообще-то в мультисистемах подключение от внешнего к внутреннему идет без розетки, т.к. там должно быть управление
Это само собой разумеется. Наверное я немного неправильно выразился. Меня больше интересует куда подводить питание от автомата - к внутреннему блоку (помещение) или к наружному (улица).

Цитата: Yurik
Напиши тип своего кондиционера
Мультисплит серии DOSPEL, марка DOS II50HR, внутр. блок - 2 шт., наружн. блок - 1 шт. Мощность - 2х1,08 кВт.
Автор: Yurik
« : 12 Листопад 2008, 12:34:35  »

Да согласно нормам розетки должны устанавливатся на высоте 0,8-1. Но для кондеров в проектах иногда ставили розетки на высоте под потолком. А еще такой нюанс: вообще-то в мультисистемах подключение от внешнего к внутреннему идет без розетки, т.к. там должно быть управление. Напиши тип своего кондиционера. Потому что от внешнего к внутреннему должны идти цепи управления, а черз розетку это не сделаешь.
Автор: ALLex
« : 11 Листопад 2008, 23:48:52  »

Цитата: Yurik
Если ставить розетку то около кондиционера на высоте, тогда точно ничего туда не подключат.
Но согласно п. 5.66 (б) ДБН В.2.5-23-2003 розетки должны быть на высоте не более 1 м (либо кабель-каналы, короба, плинтуса). У меня не короба и плинтуса, а значит и розетка не выше 1 м (даже для кондиционера). Верно? Тогда и подключить можно что угодно в эту розетку.

Цитата: Yurik
можно в инете на сайте производителя посмотреть характеристики кондера
Смотрел, но так конкретной схемы и не нашел. Автоматика есть, а куда приходит основное питание - не встречал.
И еще. Если к наружному блоку "привязаны" 10 внутренних по 1 кВт, то ведем 3 фазы к наружному блоку, а от него цепи питания и управления расходятся к внутренним блокам. Правильно?
Если кто сталкивался, подскажите. Заранее спасибо.
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2008, 09:52:47  »

Если ставить розетку то около кондиционера на высоте, тогда точно ничего туда не подключат. Если терзают сомнения по поводу подключения, то можно в инете на сайте производителя посмотреть характеристики кондера. Вендер и тип кондиционера известен?
Автор: ALLex
« : 10 Листопад 2008, 23:13:24  »

Quote (selected)
А что в инструкции на подключение рекомендуется, или такой нет?
Инструкции (паспорта) нет. По эл. части известно только мощность 2х1,08 кВт.

Quote (selected)
Отдельный автомат ставится только на подключение наружного блока.
Значит от  одного автомата идет один кабель к наружному блоку (на улицу). Номинал автомата и сечение кабеля выбирается исходя из 2х1,08=2,16 кВт (т.е. 16-20 А и 2,5 мм кв.). Я правильно понимаю?

И если ставить розетку, то просто автомат или диф. (30мА)? С одной стороны это стац. оборудование (просто автомат), с другой - туда можно включить что угодно (тогда диф. автомат).
Автор: Yurik
« : 10 Листопад 2008, 11:38:19  »

Как правило такие системы запитываются от центрального блока. Т.е. питание подводится к наружному блоку, а от него питание тянется к внутренним блокам. Можно без розеток, напрямую; а можно и через розетки. Отдельный автомат ставится только на подключение наружного блока.
Автор: Osenniy
« : 10 Листопад 2008, 10:35:55  »

А что в инструкции на подключение рекомендуется, или такой нет?
 На штепсельные розетки подключается, как правило, оборудование с номинальным рабочим током не более 10-16А - следовательно если больше необходимо прямое подключение на клемник прибора или ПУ.
Автор: ALLex
« : 07 Листопад 2008, 22:02:38  »

Подскажите, как в проекте правильно запитать кондиционер мультисплит (2, 3, 4 вн. блока). Так же как обычный: каждые внутр. блок на отдельный автомат? И нужны ли розетки или соединить напрямую (офисное здание и частный коттедж)?