Автор: Сугор
« : 01 Листопад 2008, 00:05:50  »

Electric, Реально под В-ПІІа можно подвести практически любое помещение.
Автор: oipop
« : 30 Жовтень 2008, 13:28:58  »

По ПУЭ да, это непожароопасное помещение, но пожарники в первую очередь ставят датчики в кладовых и инвентарных помещениях т.к. "не контролируемое" возгорание происходит именно там. Поэтому лучше защитить питающую линию "получше". ::)
Автор: Electric
« : 30 Жовтень 2008, 11:06:50  »

Цитата: oipop
онечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Зачем в водогазопроводной? Это же невзрыво - и непожароопасное помещение?
Автор: oipop
« : 30 Жовтень 2008, 10:35:18  »

Присоеденияюсь к Сугор. Конечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Автор: Сугор
« : 29 Жовтень 2008, 20:02:27  »

Electric, Все зависит от категории помещения (инвентарной), если оно пожароопасное, то нужно выполнить оределенные мероприятия (стояк в газоводопроводной трубе)
Автор: Electrician
« : 28 Жовтень 2008, 09:40:01  »

по моему, никаких проблем
Автор: andery
« : 28 Жовтень 2008, 09:18:53  »

Цитата: Electric
- можно ли так делать?
Я бы делал, не вижу причин чтоб нельзя бы так было делать.
Автор: Electric
« : 28 Жовтень 2008, 09:17:14  »

Цитата: Сугор
Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Оборудование находится на 2,3,4 этажах. сделать стояк в щитовой нет возможности, т.к. при переходе через перекрытие попадаешь прямо посредине помещения выше.Коридора на 1 этаже тоже нет. По соседству со щитовой расположена инвентарная. Есть такой вариант -поставить ВРП в шитовой, от него на лотке перейти кабелями в инвентарную и уже из инвентарной выйти через перекрытие наверх - это получается идеальное место для стояка.
Вопрос в следующем:
 - можно ли так делать?
 - или стоит отгородить кабельный коридор, в месте где будет проходить лоток(это плохой вариант, т.к. нужно менять архитектуру)?
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2008, 23:40:44  »

Electric, Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Автор: Electric
« : 27 Жовтень 2008, 13:27:53  »

Ув. проектировщики, прошу помощи в такой ситуации. В промышленном помещении на 1 этаже(подвала нет) расположена щитовая. С ней по соседству 2 помещения - взрывоопасное категория В и инвентарная. Т.е проход кабелей возможен только через инвентарную 9коридора тоже нет).
??? Возможно ли сделать стояк и выход через перекрытие в инвентарной (в щитовой стояк сделать не получается). инвентарная - нормальной категории по взрыву и пожару)