Автор: grossel
« : 19 Вересень 2013, 10:52:20 »При проектировании вашей насосной и определении категории помещения необходимо руководствоваться
НПАОП 40.1-1.32-01 разделом 5 п.5.3.1. Судя по ГОСТ1129-93 температура вспышки растительного масла 225 градусов, тоесть помещение насосной относиться к классу П-I согласно НПАОП 40.1-1.32-01 раздела 5, что подтверждает ВНТП 20м-93 "Нормы технологического проектирования" сответствующих производств, раздел 11 "Отнесение помещений по пожарной и взрывной опасности...". Таким образом вам для проектирования вашего освещения и выбора свенильников необходимо руководствоваться НПАОП разд.5 и таб.5.3 этого раздела, а также ДБН В.2.5-28-2008 относительно норм освещенности и п.4.72-4.81 по выполнению аварийного освещения или освещения безопасности.
НПАОП 40.1-1.32-01 разделом 5 п.5.3.1. Судя по ГОСТ1129-93 температура вспышки растительного масла 225 градусов, тоесть помещение насосной относиться к классу П-I согласно НПАОП 40.1-1.32-01 раздела 5, что подтверждает ВНТП 20м-93 "Нормы технологического проектирования" сответствующих производств, раздел 11 "Отнесение помещений по пожарной и взрывной опасности...". Таким образом вам для проектирования вашего освещения и выбора свенильников необходимо руководствоваться НПАОП разд.5 и таб.5.3 этого раздела, а также ДБН В.2.5-28-2008 относительно норм освещенности и п.4.72-4.81 по выполнению аварийного освещения или освещения безопасности.