Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 27 Вересень 2013, 10:52:40  »

В импортных твердотопливных котлах тепловой мощностью более 200 кВт в автоматике безопасности предусмотрен контроль угарного газа. Через месяц-другой новый ДБН "Котельные установки" в котором тоже прописана эта норма станет действующим.
Тоесть, после строительства котельной, эта норма на стадии сдачи объекта уже будет действующая и сигнализацию все равно придеться выполнять по предписанию. Не лучше ее выполнить сейчас на стадии проектирования, тем более что она чисто индивидуальная для помещения котельной и не требует больших затрат по выполнению.
Автор: Sanuch
« : 27 Вересень 2013, 08:04:59  »

я говорил о ГОСТе он пока действующий и в соответствии с ним надо делать автоматический контроль
Автор: Roman3R
« : 26 Вересень 2013, 13:53:35  »

У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Це не правда . Затверджений ДБН на котельні установки в тематичному каталозі Буд-Інформу ще відсутній на сьогоднішній день , якщо я не правий , вкажіть його остаточний шифр .
Ще діє СНиП II-35-76 .
Автор: Sanuch
« : 26 Вересень 2013, 13:28:17  »

ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Автор: il85
« : 26 Вересень 2013, 09:57:29  »

В проекте ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде. Но як я зрозумів сигналізацію чадного газу потрібно ставити.
Автор: Sanuch
« : 25 Вересень 2013, 08:38:04  »

Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Посмотрите ГОСТ 12.1.005-88 Приложение 2 поз. 1103. и Примечание после таблицы
О- вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие АВТОМАТИЧЕСКОГО контроля за их содержанием в воздухею
Автор: Fogoso
« : 24 Вересень 2013, 22:51:04  »

il85, И как решилось Ваше замечание? Если есть возможность пришлите в личку копию замечаний. У меня котельня на пелетах....Хочется быть готовым.
Автор: il85
« : 13 Серпень 2013, 11:55:29  »

Спасиба почитаю
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Автор: hi_tech
« : 13 Серпень 2013, 11:52:45  »

il85, в проекте ДБН "Котельные установки" требование о сигнализации загазованности оксида углерода есть, в действующих нормативах не нашел пока.
Автор: il85
« : 13 Серпень 2013, 10:28:57  »

Всем доброго времени суток
Прошу помощи в поиске ссылки на нормативный документ в котором написано о необходимости устройства в помещении котельной на твердом топливе сигнализации угарного газа (СО). Такое замечание мне написали в охране труда, а я про это впервые слышу и ссылки они никакой не дали.