Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Юниор
« : 28 Листопад 2012, 17:09:52  »

Всем спасибо,на сегодня интернет у меня кончается,контору закрывают :(
Автор: sbal
« : 28 Листопад 2012, 16:53:01  »

Читаем Правила пожарной безопасности в Украине
Автор: Бригадир
« : 28 Листопад 2012, 16:49:05  »

Я дома "Термией" отапливаюсь.

Не реклама.
http://www.termia.com.ua/index.php?id=51
Автор: il85
« : 28 Листопад 2012, 16:38:57  »

як варіант гріти повітрям, нагрівач за межами пожежонебезпечної зони, або електрокотел
Автор: il85
« : 28 Листопад 2012, 16:34:26  »

Ваш пункт другий абзац
Автор: Юниор
« : 28 Листопад 2012, 16:24:06  »

Quote (selected)
Как по мне, то это все равно непосредственное преобразование
как по мне ,то тоже :) .Че ж тогда на шнурки подцепить, чтоб по месту грело  и в библиотеке пожара не наделало beer.
Автор: Юниор
« : 28 Листопад 2012, 16:16:44  »

А инструкцию производителя куда девать?  ???
Автор: alex_sherbak
« : 28 Листопад 2012, 16:12:50  »

Здравствуйте!Попалось такое задание:электроотопление:дом культуры с библиотекой(всего навсего 25квт..).Решил применить электроконвекторы 0,5-1,5кВт.СпецПУЕ в разделе "Закладів культури" запрещает использование нагревательного оборудования с непосредственным ???  преобразованием электрической энергии в тепловую в библиотеках,картинных галереях и проч...
Есть конвекторы с запаянными в герметичную трубку (и т.п.) нагрев.элементами(вроде бы не непосредственное преобразование..).
Как по мне, то это все равно непосредственное преобразование: есть электрическая энергия - получаем тепловую энергию
А количество кожухов-экранов на преобразование не влияет
Автор: il85
« : 28 Листопад 2012, 16:03:21  »

Схема має бути 3 провідною
Автор: Юниор
« : 28 Листопад 2012, 15:45:07  »

Здравствуйте!Попалось такое задание:электроотопление:дом культуры с библиотекой(всего навсего 25квт..).Решил применить электроконвекторы 0,5-1,5кВт.СпецПУЕ в разделе "Закладів культури" запрещает использование нагревательного оборудования с непосредственным ???  преобразованием электрической энергии в тепловую в библиотеках,картинных галереях и проч...
Есть конвекторы с запаянными в герметичную трубку (и т.п.) нагрев.элементами(вроде бы не непосредственное преобразование..). Из наших нашел "Термія" (что-то не пишут 2 или 3-жильный провод для питания,просто 230В ) ,из импортных например Noirot CNX-2- нагр.элем-т в двойной оболочке (комплектуется 2-жильным  шнуром/кабелем с вилкой/без вилки ,при подключении обязательно соблюдать соответствие фазы с нулем в розетке и в приборе(маркировку)-п.4.1 и 4.2 во вложении). Как быть с требованием заземления нетоковедущих частей?  :wall: Тянуть 2-х или 3-жильный кабель до эл.приборов отопления  ::)? Спасибо.
PS "Термия" : http://www.termia.com.ua/fileadmin/temp/rykov/rykovod_elektrokonvektor_nast_TERMIA.pdf