Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 12 Жовтень 2012, 13:11:10  »

щоб хтось підкинув подібний проект.

Это была высотка.

http://eom.com.ua/index.php?topic=11731.msg83642#msg83642
Автор: Леонідович
« : 12 Жовтень 2012, 12:59:37  »

В понеділок буду на об"єкті, зустрінусь з замовником, монтажниками і щось проясниться.
Але все таки, було б добре, щоб хтось підкинув подібний проект.
Мене більше всього цікавить момент: ввідні щити, розводка по стоякам до поверхових щитів.   
Автор: Сугор
« : 12 Жовтень 2012, 12:37:04  »

"отопление квартир будет от квартирных щитков"
Леонідович, я думаю, что нужно увеличивать количество стояков и соответственно количество ВРУ, увеличивать сечения проводов от стояка до квартиры, менять счетчики, в общем полностью переделывать проект :'(
Автор: Леонідович
« : 12 Жовтень 2012, 12:27:08  »

Леонідович, а в РЭСе об этом знают? на сколько я понимаю, необходимо брать новые ТУ. Хватит ли мощности на ТП? А как будет организовано отопление? на каждую секцию будет свой котел или отопление квартир будет от квартирных щитков?   -----     від СУГОР


ТУ - на підході, потужності хватає,  "отопление квартир будет от квартирных щитков"
Встановлені якісь керамічні електронагрівальні панелі типу ОПАЛ-Гібрид.
Автор: Бригадир
« : 12 Жовтень 2012, 12:04:13  »

У нас в в проектуємій 9 поверхівці застосовували газові турбокотли для кожної квартири.
:thumbsup:
Только сечение труб нужно поменять и газовщикам "бабла" отвалить.
Автор: Roman3R
« : 12 Жовтень 2012, 12:03:38  »

гаряче водопостачання - взяв проточний 8кВт.
Краще взяти ємнісні , потужність у декілька разів у них менша .
потужність прикинув по табл. Д.2 ДБН В.2.5-23:2010 - біля 700кВт
Технічні умови взяли ?
Автор: Бригадир
« : 12 Жовтень 2012, 12:02:35  »

взяв проточний 8кВт
=-0
А накопительные по 1,5 кВт?

розкинути по стоякам.
Запитання:
- чи можна три кабелі спарювати (кажуть, що тільки два)
Сгруппируйте по группам этажей (5 и 4 или 3, 3, 3).
Автор: andery
« : 12 Жовтень 2012, 11:19:16  »

Леонідович, а опалення чим буде здійснюватись? Електрокотлами в кожній квартирі, чи один електрокотел на весь будинок?
Газові плити залишаються.
Це дуже не вірне інженерне рішення, коли є газ, робити електроопалення, хоча це не ваша відповідальність.
Не можу придумати чому так зроблено.
У нас в в проектуємій 9 поверхівці застосовували газові турбокотли для кожної квартири.
Автор: Сугор
« : 12 Жовтень 2012, 11:11:30  »

ОВешники дали потужність опалення 410кВ
Леонідович, а в РЭСе об этом знают? на сколько я понимаю, необходимо брать новые ТУ. Хватит ли мощности на ТП? А как будет организовано отопление? на каждую секцию будет свой котел или отопление квартир будет от квартирных щитков?
Автор: Леонідович
« : 12 Жовтень 2012, 10:53:24  »

В мене така ситуація: чотири роки назад був зроблений проект жб трьохсекційної 9-ти поверхівки. Зараз будівництво закінчується. Щось з газопостаячанням не вийшло і треба перерахувати все на індивідуальне електроопалення та електричне гаряче водопостачання. Газові плити залишаються.
 ОВешники дали потужність опалення 410кВ, гаряче водопостачання - взяв проточний 8кВт. Загальну потужність прикинув по табл. Д.2 ДБН В.2.5-23:2010 - біля 700кВт. Вже замовили шість кабелів АВВГ 4*240 від ТП 2*1000кВА до щитової, відстань - 50м. Треба підібрати електрощитове обладнання в ЕП та розкинути по стоякам.

Запитання:
- чи можна три кабелі спарювати (кажуть, що тільки два)
- якщо можна, то треба ввідний щит мін. на Ін=1200А
- можливо кожною парою ввідних кабелів заживити окремі ВПР на кожну із трьох секцій
- всі ВРП встановити в одному ЕП, чи влаштувати ЕП в кожній секції

Саме головне, що все це, як завжди, треба на вчора і замовник трясеться над кожною копійкою. Робота пока на ентузіазмі (може щось колись). Але проектну фірму треба виручати.
Хто має підібний проект, прошу допомоги.