Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 14:08:48  »

Я знаю только адресные на 90. Но это я уже писала - зависит от ППК. И у линейных есть такие температуры.
В "горячих" помещениях мы, помнится, ставили датчики пламени. Если открытого огня и посторонних засветок в помещении нет, то пламени тоже подойдут (масло будет не только дымить, но и костер приличный будет). Но это по цене будет уже близко к линейным.
Автор: svetl9i40k
« : 17 Квітень 2012, 13:35:15  »

которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр.
Должно быть на 20 градусов больше, чем максимальная. Мы здесь это уже обсуждали как-то.
а я больше ничего подходящего не нашла.... развечто ИПы и какието ДПС-03В и ДПС-1АГ но они есть только у российских производителей.
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 13:27:23  »

которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр.
Должно быть на 20 градусов больше, чем максимальная. Мы здесь это уже обсуждали как-то.
Автор: bvv
« : 17 Квітень 2012, 11:54:56  »

Уважаемый svetl9i40k!
Если остановитесь на тепловиках точечных, то могу предложить FTL-BS, которые имеют температуру срабатывания 69-85 гр. С и не боятся крутых перепадов температуры в пределах рабочих значений, а также имеют дополнительную защиту от влаги:
http://www.arton.com.ua/products/firedetectors/thermal/seriya_ft/ft_bs/
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 10:19:59  »

а модели какие
Разные. Все зависит от совместимости с ППК
Автор: svetl9i40k
« : 17 Квітень 2012, 10:00:41  »

внутри стоят печи электрические для разогрева масла,
Если при этом стены и потолки жиром обрастают, то идеальный вариант - линейный термодатчик.

Если жира нет и дыма нет (что вряд ли), то можно и дымовой поставить.
Если дым бывает, то максимальный тепловой, на температуру больше 70+20.
[/quote]
Дыма нет, жир- не так что бы сильно, потолок чистый. линейный термодатчик, дымовой,максимальный тепловой - а модели какие?
Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 09:46:07  »

внутри стоят печи электрические для разогрева масла,
Если при этом стены и потолки жиром обрастают, то идеальный вариант - линейный термодатчик.
Если жира нет и дыма нет (что вряд ли), то можно и дымовой поставить.
Если дым бывает, то максимальный тепловой, на температуру больше 70+20.
Автор: svetl9i40k
« : 16 Квітень 2012, 21:01:44  »

Уважаемый svetl9i40k!
Вы сначала определитесь с ОФП, а по нему с типом ПИ: дымовой , тепловой, пламени.
А после этого уже с условиями эксплуатации выбранного типа ПИ.
[/quПote]
Подходит ко мне начальник и говорит : есть помещение в котором температура воздуха летом достигает до 70С, подбери для него датчики...поэтому мне надо предоставить варианты, а потом уже будут определяться...
Помещение высота 1,95 ширина 5,05 длина 100м, все бетонное, внутри стоят печи электрические для разогрева масла, при теперешней температуре воздуха там внутри было +45 градусов. Помещение категории В.
Автор: bvv
« : 14 Квітень 2012, 22:48:00  »

Уважаемый svetl9i40k!
Вы сначала определитесь с ОФП, а по нему с типом ПИ: дымовой , тепловой, пламени.
А после этого уже с условиями эксплуатации выбранного типа ПИ.
Автор: svetl9i40k
« : 13 Квітень 2012, 14:23:12  »

Подскажите какие лучше использовать извещатели , если температура в помещении летом доходит до +50-70 градусов. (работают станки).