Автор: Jane
« : 16 Лютий 2012, 12:16:46 »Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаютсяИ дверь запирается до предъявления удостоверения с 5й группой допуска)))
Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаютсяИ дверь запирается до предъявления удостоверения с 5й группой допуска)))
Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем!Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаются
Если заказать все РУ...Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем!
Поставить замок электромагнитной блокировки на привод разъединителя (выключателя нагрузки, вакуумного(масляного) выключателя). Схемы и методы организации на форуме уже обговаривались (использовать Поиск) :-)мерси!
В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствуетона же выполняется, насколько я поняла, в пределах одной камеры - между своими разъединителем и ЗН, а вот получается, что нужно сблокировать отдельный ЗН на шинах и разъединители на всех присоединениях.
Подскажите, пожалуйста, кто как это требование ПУЭ осуществляет.В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствует
РУ 3 кВ и выше должны оборудоваться оперативной блокировкой