Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Jane
« : 16 Лютий 2012, 12:16:46  »

Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаются  ;)
И дверь запирается до предъявления удостоверения с 5й группой допуска)))
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Лютий 2012, 12:04:19  »

Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем! :D
Ага. при подходе к ТП на расстояние в 3 метра - все линии сами вырубаются  ;)
Автор: Jane
« : 16 Лютий 2012, 10:11:32  »

Если заказать все РУ...
Ох уж я им закажу - всё сблокировать со всем! :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Лютий 2012, 09:28:46  »

Если заказать все РУ - то сделают, а если пару ячеек - то "Сама, люба, сама" :)
Автор: Jane
« : 15 Лютий 2012, 16:08:54  »

А заводы-изготовители не практикуют ли осуществление электромагнитной блокировки по опросному листу?
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Лютий 2012, 15:15:02  »

Если ставится отдельный заземлитель сборных шин ,то его действитльено нужно блокировать со всеми фидерными и вводными шинными разъединителями ячеек. И механически это выполнить невозможно - стало быть придется делать электромагнитную блокировку.
Автор: Jane
« : 14 Лютий 2012, 14:27:40  »

  Поставить замок электромагнитной блокировки на привод разъединителя (выключателя нагрузки, вакуумного(масляного) выключателя). Схемы и методы организации на форуме уже обговаривались (использовать Поиск)  :-) 
мерси!

В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствует
она же выполняется, насколько я поняла, в пределах одной камеры - между своими разъединителем и ЗН, а вот получается, что нужно сблокировать отдельный ЗН на шинах и разъединители на всех присоединениях.
Автор: Roman3R
« : 14 Лютий 2012, 14:18:12  »

Подскажите, пожалуйста, кто как это требование ПУЭ осуществляет.
В КСО выполнена обычная механическая блокировка и это соответствует
РУ 3 кВ и выше должны оборудоваться оперативной блокировкой
Автор: Iv_One
« : 14 Лютий 2012, 13:58:09  »

  Поставить замок электромагнитной блокировки на привод разъединителя (выключателя нагрузки, вакуумного(масляного) выключателя). Схемы и методы организации на форуме уже обговаривались (использовать Поиск)  :-) 
Автор: Jane
« : 14 Лютий 2012, 13:53:00  »

В ПУЭ есть пункт (4.2.23) о том, что РУ 3 кВ и выше должны оборудоваться оперативной блокировкой. Т.е., в РУ 6 кВ в ТП должны быть сблокированы ЗН шин и присоединений. В типовых на ТП я об электромагнитных блокировках ничего не встречала. На практике в существующих ТП с КСО-393 электромагнитные блокировки не встретить.
Подскажите, пожалуйста, кто как это требование ПУЭ осуществляет.