Автор: dimitrioglo
« : 01 Березень 2013, 23:43:40  »

Если дом старый, то скорее всего нет защитного нуля, так что думаю 3-ех жильный не пригодится, но как это объяснить экспертизе - это уже второй вопрос...
Мы как то заделали проект под реконструкцию - вроде прошло... (дело было в Молдове)
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 14:14:16  »

только возник один вопросик  Кс=0,4 (это на основании чего)?
В данном случае я выступил как технолог. И  поставил КС=0,4 на основании собственных наблюдений.
Сколько хозяйка может включить? (Хотя хорошая может много) :D
У Вас расчет одной квартиры.
а в общем прочитайте:
ДБН В. 2.5-23-2003
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Вы найдете все ответы на свои вопросы.
Читал но меня больше интересует методика расчетов.На кваритры повышенной комфортности.
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 13:42:54  »

Дмитрий Юрьевич.А табличку расчетов в электронном виде можно у вас попросить.(я понимаю что это ваш труд)поделитесь с учеником.
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 13:40:08  »

если можете все  же подскажите какая тогда расчетная мощность будет( из вашего примера) и общий косинус фи.
1. Пример Ваш, я всего навсего уточнил мощность электрической печи.
2. по сути вопроса.
      Руст - 32,65кВт
      кс - 0,4
      Ррас - 13,06кВт
      соsφ - 0,93
      QкВАр - 5,16кВАр
      SкВА - 14,04кВА
      Ток расчет - 21,35А
Но стоит заметить, что эти расчеты не совсем корректны для Вашего случая и действительны для трех фазной нагрузки.
(При получении технических условий на трех комнатные квартиры свободной планировки выдают 15кВт. Может уже и больше).
В Вашем случае я бы выбрал Автомат ввода на 63А - 80А (предварительно поговорив с хозяевами, как они расходуют электроэнергию) Вопрос не праздный, представьте себе квартиру с кабельным вводом 50мм2 и практически с полной загрузкой. Слава Богу! Такой пример единичный :)
и распределил бы следующим образом:
гр1 - освещение
гр2 - освещение
гр3 - Печь
гр4 - Кухонная техника
гр5 - Кондишины
гр6 - Компы
гр7 и 8 прочие розетки.
Дмитрий Юрьевич  спасибо только возник один вопросик  Кс=0,4 (это на основании чего)?
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 13:37:31  »

Автор: Бригадир
« : 28 Вересень 2012, 13:25:27  »

Спасибо
Можно вообще закрыть. :)
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 12:49:37  »

Тему подчистил.
Спасибо
Автор: NeON2K
« : 28 Вересень 2012, 12:01:01  »

Тему подчистил.
Автор: electro`
« : 28 Вересень 2012, 10:09:24  »

Добрый день специалисты,учителя,гуру и сансеи :)
1.Как по Д.Б.Н. В.2.5.-23.2010 рассчитать нагрузку для  ОДНОЙ КВАРТИРЫ а ,не как там указано жилого дома.
взял на себя смелость и увеличил мощность электрической духовки до 9,9кВт (электрическая печь)
результаты расчета в прилагаемом файле.
Дмитрий Юрьевич спасибо Вам за помощь,если можете все  же подскажите какая тогда расчетная мощность будет( из вашего примера) и общий косинус фи.
Автор: CC19
« : 27 Вересень 2012, 20:40:31  »

grossel, советую Вам почитать Пособие к разделу 1.7 ПУЭ-2006, а потом возвратится в дискуссию через пару дней с трезвой головой.
Автор: *Андрей*
« : 27 Вересень 2012, 16:24:48  »

Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
Блин, grossel, я устал вас поправлять.
Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, которая является частью заземляющего устройства и находится в электрическом контакте с землей (непосредственном или через промежуточную проводящую среду).
Так вот. Все вертикальные и горизонтальные проводники, находящиеся в земле и соединенные между собой - для данного здания это один заземлитель!
 
Автор: uksusXIII
« : 27 Вересень 2012, 16:18:02  »

вы невнимательно читаете п.1.7.95, там написано не контура повторного заземления, а "каждого из повторных заземлителей". Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
АХИНЕЯ!
читаем ПУЭ:1.7.16 Заземлювач  провідна частина (провідник) або сукуп-
ність з'єднаних між собою провідних частин (провідників), які пере-
бувають в електричному контакті із землею безпосеседньо або через
промiжне провідне середовище, наприклад, бетон.
или этот пункт:
1.7.33 Опір заземлювального пристрою (заземлювача)
відношення напруги на заземлювальному пристрої (заэемлювачі) до
струму, який стікає іэ заземлювача в землю.

Вы даже представления не имеете о заземлителях,а уже учите... стыдитесь! Предлагаю перейти от взаимных выпадов к конструктивной беседе образованных людей.
Автор: NeON2K
« : 27 Вересень 2012, 16:11:53  »

off-top

grossel, "звания" на форуме даются от количества сообщений, а не от IQ и проф.знаний... А вот награды за заслуги, в том числе за количество "спасибо" в ответах истинных профи  ;)
Автор: grossel
« : 27 Вересень 2012, 16:00:56  »

grossel, то есть стажер, если ВЫ знаете, незачем спрашивать совета у других. Все те мероприятия которые Вы описали НЕ выполняются для жилых домов. А функцию ДСУП выполняют проводники присоединенные к металлоконструкциям здания. Под ванную загляните, или раковину и увидите.
 Не хотел отвечать, но то что вы видете под ванной или поддоном и называеться дополнительная система уравнивания потенциалов. Насчет Стажера, я как  и вы на следующий раз присвою себе звание генерала. Андрей, ничего личного, но вы невнимательно читаете п.1.7.95, там написано не контура повторного заземления, а "каждого из повторных заземлителей". Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
Автор: *Андрей*
« : 27 Вересень 2012, 14:07:27  »

Вот для этого и выполняеться повторное заземление РЕN проводника на вводе в здание, путьем присоединенния РЕN проводника к контуру заземления здания с сопротивлением тока растекания не более 10 Ом. Предваряя вопросы-общее сопротивление системы заземления  в питающих сетях здания 380/220В должно быть не более 4 Ом.
Откуда данные по таким сопротилениям? Уже тысячу боянов порвали. Для повторного заземления - 30 Ом.
п.1.7.95 ПУЕ