Автор: boss
« : 03 Серпень 2010, 14:00:49  »

Quote (selected)
можно вести в одном коробе, пучке, лотке с кабелями питания бытовой сети, или надо разделять?
А если питание идет через УПС? Ведь выход УПСа ни в коем случае нельзя соединять с сетью. А тут будет вероятность соединения (например при повреждении изоляции), и прощай IGBT. В случае если кабеля будут идти раздельно, то только автомат вырубится и кабель повредится, а если вместе, то еще влетит в копейку и ремонт УПСа, а IGBT могут стоить по пару тыщ евриков (конечно зависит от типа и мощности УПС).
Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 10:12:12  »

насколько я знаю, предписаний по разделению кабелей СИЛОВОГО питания компьютеров и силовых кабелей 0,4кВ нет  :)
Автор: Roman3R
« : 02 Серпень 2010, 09:39:55  »

Цитата: boss
питания компьютеров (в стояке) можно вести в одном коробе, пучке, лотке с кабелями питания бытовой сети
Не заборонено
Автор: boss
« : 02 Серпень 2010, 09:22:59  »

Подскажите пожалуйста, кабеля питания компьютеров (в стояке) можно вести в одном коробе, пучке, лотке с кабелями питания бытовой сети, или надо разделять?
Автор: Yurgen
« : 16 Квітень 2009, 10:13:37  »

Цитата: SKlim
Откуда такие значения? Интересуют именно документы, так как в недалеком будущем нарисовывается похожая работа.
мне предоставили тех. задание, где было указано, что контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом,  а серверной 0,5.
Автор: 3oloS
« : 14 Квітень 2009, 12:23:37  »

Цитата: SKlim
а можно узнать номер этого документа?

СН 512-78
Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники http://www.telekom.org.ru/content/view/35/33/
только техническими требованиями их видимо назвали уже в России
у нас  СН 512-78 это Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
и тексты у них разные ???, про технические требования наши источники НТД не ведают
http://normativ.ua/types/tdoc439.php
Разработчик: ЦНИИпроект
и увы, - Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий):з 1.01.05 р.Наказ Держбуду України від 21.10. 04 р. № 195 Зміна № 1 -БСТ №9, 1989р.
а документа заменяющего СН создать (или хотя бы переутвердить) не удосужились
Автор: Electrician
« : 14 Квітень 2009, 11:57:20  »

Цитата: SKlim
а можно узнать номер этого документа?
увы  :(, мне он достался в том виде, как есть. И насколько я помню, там где я его скачал, он был представлен как "типовое ТЗ" разработанное  на основании ряда нормативных документов и собравшее в себе всё относящееся к данной теме.
Автор: SKlim
« : 14 Квітень 2009, 11:39:10  »

Electrician, а можно узнать номер этого документа? Много интересного для себя нашел.
Автор: Electrician
« : 14 Квітень 2009, 10:04:20  »

Вот что, в частности по этому поводу говорят "Технические требования к зданиям для размещения вычислительной техники" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=145
"7.21. Заземление устройств СВТИ предусматривается их технической документацией. В здании, имеющем ВЭПС, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления. Разводка шин технологического заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16 мм2. Структура контура заземления ВЭПС - “выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин технологического заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой технологического заземления, не должно превышать 50 штук.
7.23. Технологическое заземление ВЭПС может иметь соединение с защитным заземлением (если нет отдельного поля заземления) только в одной точке отдельным медным кабелем сечением не менее 16 мм2, проложенным непосредственно от контура технологического заземления до точки защитного заземления в месте ввода фидеров в здание (щитовую). Величина переходного сопротивления технологического заземления при этом не более 0,1 Ом.
При сложных или ограниченных по площади территориях технологическое заземление целесообразно выполнять с использованием скважин глубокого бурения."
Автор: SKlim
« : 14 Квітень 2009, 08:23:27  »

Yurgen,
Quote (selected)
2. Заземление серверной - сопротивление не более 0,5 Ом.
3. Технологическое заземление (для компьютерной сети) - не более 1 Ома.
Откуда такие значения? Интересуют именно документы, так как в недалеком будущем нарисовывается похожая работа.

По поводу нескольких контуров п.1.7.59 ПУЭ
Quote (selected)
Для заземлення територіально зближених електроустановок різних призначень і напруги слід, як правило, застосовувати один спільний заземлювальний пристрій.
Заземлювальний пристрій, який використовують для заземлення електроустановок одного або різних призначень і напруг, протягом усього періоду експлуатації повинен відповідати всім вимогам до заземлення цих електроустановок: захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції, умовам режимів роботи мереж, захисту електрообладнання від перенапруги, електромагнітної сумісності комп'ютерних і мікропроцесорних систем, РЗА і АСУ ТП, які застосовують у цих електроустановках тощо. У першу чергу слід дотримуватися таких вимог до захисного заземлення.
Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними.
У разі влаштування електрично незалежного заземлювача для функціонального заземлення, за умовами роботи інформаційного або іншого чутливого до впливу завад обладнання, слід застосовувати спеціальні заходи захисту від ураження електричним струмом, які зазначаються в технічних умовах або інструкції з експлуатації цього обладнання.
Для об'єднання заземлювальних пристроїв різних електроустановок в один спільний заземлювальний пристрій слід використовувати всі наявні штучні заземлювальні провідники і заземлювачі. Кількість їх має бути не меншою двох. У випадку, коли між розподільними пристроями розташовано будівлю з апаратурою релейного захисту та автоматики, кількість заземлювальних провідників мусить бути не меншою чотирьох. При цьому два з них повинні знаходитися поблизу стін цієї будівлі.
,
т.е. как я понимаю, предпочтительней использовать один контур. Несколько смущает в этом пункте возможность оъбединения заземления той же серверной с молниезащитой.

Если здание старое, архитектурная ценность - то вряд ли его фундаменты получится использовать в качестве заземлителя. Наверное глубинный заземлитель сдесь единственный выход, хотя я и отношусь к ним несколько насторожено.
Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2009, 21:38:54  »

Далеко не всегда это реально, нужно соблюсти кучу мелочей. как то: независимйй контур должен находится на определенном растоянии, при наличии в серверной двух контуров необходимо провести определенные мероприятия по электробезопасности.
Цитата: Yurgen
на серверную делается независимый контур заземления или я не прав?
если общий контур соответствует 0,5 Ом и внутри здания 5ти проводная система, то можно обойтись без независимиго контура.
Автор: Yurgen
« : 13 Квітень 2009, 21:13:31  »

Цитата: Сугор
можно провести предварительные замеры
Замеры чего? Сугор, на серверную делается независимый контур заземления или я не прав?
Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2009, 21:04:41  »

Yurgen, Если здание существующее, то можно провести предварительные замеры, и исходя из этого принимать решения
Автор: Yurgen
« : 13 Квітень 2009, 20:49:13  »

Цитата: Сугор
Для начала нужно определоится с габаритами здания.
Здание существующие - архитектурная ценность! Плана с подземными комуникациями нету, да его и ни кто не даст, обьект секретный. Напишу пусть перед монтажом уточнят нет ли там чего-либо. Выход только один - глубинное заземление.
Автор: Сугор
« : 13 Квітень 2009, 20:43:41  »

Цитата: Electrician
Как достичь сопротивления заземления не более 0,5Ом?
в такой ситуации, как правило выход один - глубинное заземление
Глубинное заземление - это лишнее выкачивание денег, при современном строительсте и нормах, значений 0,5Ом можно достичь при помощи естественных заземлителей (это из личного опыта), глубинные заземлители имеет смысл использовать для заземления нейтрали трансформатота (отдельно стоящие ТП), когда площадь размещения заземлителя ограничена. В первую очередь при проектировании заземления следует внимательно рассмотреть архитектурную и конструкторскую часть проекта.