Автор: Electrician
« : 20 Грудень 2010, 18:10:31 »Вот где в ДСТУ указано как изображать датчики присутствия и движения?
здесь пожалуй - РД 25.953-90 http://www.fireman.ru/bd/pd/25-953/25-953.html
Вот где в ДСТУ указано как изображать датчики присутствия и движения?
Цитата: *Андрей* от 22 Октябрь 2010, 15:27:03Почему и не делать отклонения от ДСТУ,если у тебя указаны твои условные обозначения в проекте. Сегодня очень много проектировщиков (в том числе и я) так и делают - рисуют не такой как в ДСТУ символ,указывают его в условных обозначениях и нормально.Вот где в ДСТУ указано как изображать датчики присутствия и движения?
Отступ от ДСТУ возможен
Віктору Михайловичу розкажете
Тогда и отдельный учет нужно ставить на щит АВРДа, придётся. Поэтому лучше ставить после вводных автоматов и счетчика, также как например как и на некоторых устройствах есть свой АВР, мы просто подаём 2 кабеля с разных вводов...
после аппаратов управления и до аппаратов защитыТогда и отдельный учет нужно ставить на щит АВР
Между QS1(QS2) и QF1(QF2) правильно я понял?да, правильно
Простыми словами - после рубильника и до автомата (от верхних губок рубильника).Между QS1(QS2) и QF1(QF2) правильно я понял?
Именно так!
наверное разница в том что электроприёмники II категории допускается запитывать от одного источника.при наличии второго резервного источника питания
Насколько я понял: есть два ввода на ВРУ с рубильником. От верхних губок ВРУ берем кабель на АВР, и от него питаем противопожарное оборудованиеНе совсем понятно как это от верхних губок ВРУ...? До QF1 и QF2 ? Думаю вот как показано на картинке будет правильно.
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания....
...Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.