« : 26 Січень 2012, 12:55:53 »Спасибо! 

поэтому я учитываю 10% для натриевых ламп, так же как и для ДРЛЭтот коэф. (1.1), я так понимаю, нужно подставить в обычный подсчёт тока для трёхфазной цепи - P*1.1*1000/1,73*380*cos y (0,85)?
Вроде как-то так.угу, я тоже так думаю...
светильники с электромагнитным ПРА- их много на пром. объектах, вот там-то это очень актуально...
не такЕсли так, то конечно я с вами согласен, хотя речь шла не только про это
речь шла об установленной мощности освещения в общих указаниях проекта: 250кВт без учета потерь, 300кВт с учетом потребления активной мощности ПРА
Или я что-то не так понял?
А мы про счетчик не говорили.Как так
По моим расчетам установленная мощность освещения равна 250кВт.Я говорю что 300кВт - это активная мощность, если разделить на косинус = полная кВА. А вы как я понимаю говорите, что 250кВт - это активная/косинус=300кВА - полная. Или я что-то не так понял?
При учете потерь нагрузки на ПРА - 300кВт.
50кВт разницы - немного существенно.
(той что фиксирует счетчик)А мы про счетчик не говорили.
Косинус у ЭПРА меньше - полная мощность (та которая грузит сеть и трансы) меньше.Но это-же не снижение потребления электроэнергии на 10-20% (той что фиксирует счетчик) которая в эл.магн ПРА теряется в в обмотке и магнитопроводе.
применяются конденсаторные установки., емкость которых нужно просчитать.
Цитата: devchonkaКакая разница пром. светильники или для админ. зданий, дроссель тот-же, а косинус регулируется только конденсатором. Для промышленности не имеет смысла увеличивать косинус, потому-что там все-равно применяются конденсаторные установки.
стесняюсь напомнить, что пром. светильники с газоразрядными лампами, это вам не встроенные в подвесной потолок 4х18
у них и ПРА другие
и косинус 0,7 по справочникам.