Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: reva_andrey
« : 28 Жовтень 2018, 13:39:17  »

Нашел в НПАОП-40.1-1.32-01
2.5.1. Внутрішні електропроводки слід виконувати з урахуванням таких вимог:
- електроустановки різних організацій, відокремлених в адміністративно-
господарському відношенні і розміщені в одному будинку, можуть бути приєднані
відгалуженнями до загальної лінії живлення або живитися окремими лініями від ВРП або
ГРЩ;
- допускається приєднувати декілька стояків до окремої лінії. На відгалуженнях до
кожного стояка, який живить квартири житлових будинків, що мають більше п’яти
поверхів, слід установлювати апарат керування, спільний з апаратом захисту;

Про подключение щитов этажных ни в одном нормативном документе не написано  :(
Автор: reva_andrey
« : 10 Жовтень 2018, 11:30:51  »

reva_andrey, какое-то стремное решение, а кабель питающий ВРП выдержит? Никогда не сталкивался с такой ситуацией, но мне кажется, что по мимо прокладки дополнительного кабеля в стояке нужно будет еще что-то делать с учетом в ВРП (на электроотопление другой тариф)

Решение действительно стремное, сечение кабеля от ТП до ВРП дома позволяет увеличить мощность, вот только стояк не выдерживает такой нагрузки и для того чтоб не менять стояк на весь дом принимают решение отдельно прокладывать кабеля от ВРП-0,4 до щита этажного где находится счетчик на квартиру. Такое решение меня немного настораживает, и как воплотить в реальности если количество желающих будет рости соответственно и количество кабелей в шахте, вот ищу нормативный документ где указано что в домах необходимо подключать квартиры от стояка а не каждый отдельным кабелем
Автор: Сугор
« : 10 Жовтень 2018, 09:02:13  »

reva_andrey, какое-то стремное решение, а кабель питающий ВРП выдержит? Никогда не сталкивался с такой ситуацией, но мне кажется, что по мимо прокладки дополнительного кабеля в стояке нужно будет еще что-то делать с учетом в ВРП (на электроотопление другой тариф)
Автор: reva_andrey
« : 10 Жовтень 2018, 00:34:33  »

Подскажите, в многоэтажном доме часть квартир переходят на электроотопление и проектом предусматривают прокладку отдельного кабеля от ВРП дома к учету квартиры. Все кабеля прокладывают в шахте где идут старые магистральные провода, на сколько это правомерно?
Автор: elalex
« : 28 Листопад 2015, 22:13:45  »

В Киеве в 5-этажной панельной хрущевке по ул.Героев Севастополя,18/2 при модернизации этажных щитков поставили новые незащищенные стояковые клеммники внизу ниш. Теперь стоит случайно плоховидящему жильцу взяться за низ ниши, или электрику упустить туда плоскогубцы, и будет ...
Остальное рассмотреть не успел. Кажется, выключатели нагрузки на квартиры.
Автор: uksusXIII
« : 30 Липень 2015, 09:15:32  »

Землячок! ? :D
Землячки!!!  :D :D :D
Эх.....не тех они взяли на эту работу...
Автор: Бригадир
« : 29 Липень 2015, 12:48:14  »

должен же быть и знать простые вещи!
Он знает четыре арифметических действия. :D
Автор: free1979
« : 29 Липень 2015, 12:40:21  »

Землячок! ? :D
ага... из Запорожья)))

короче посмотрел Я их "проект"......
если выкинуть ТБ, введение и перечень нормативок...
там только одна электрическая схема..
все остальное это самодеятельность подрядчиков, фантазию которых не ограничили проектной документацией...
предпроектных работ не велось, ОДИН проект на все дома, только в титулке адрес меняют и все...
выносы делают вдоль газовых труб..  и хорошо если 20 см есть...
Я допускаю что рабочие могут чего-то не знать...  но мастер/инженер/прораб должен же быть и знать простые вещи!!!
Автор: uksusXIII
« : 24 Липень 2015, 21:00:44  »

А почему нельзя было использовать старую трассу стояка? Не было бы выступающих труб и навесного щита на путях эвакуации... да и эстетика была бы в норме.... а переключить потребителей в реконструируемый щиток ващще просто стало бы.... Вот в этом альбоме http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49 наши работы по реконструкции хрущевки с похожими этажными щитками... Может чем-то поможет?  hmmmm
Тут меня давно просили:
uksusXIII, а нет случайно фотки как это в щитке смотрится?

Автор: Бригадир
« : 24 Липень 2015, 12:41:51  »

пятиэтажный кирпичный дом (сталинка). Украина.
"модернизируют" стояки электропитания...

Землячок! ? :D
http://eom.com.ua/index.php/topic,18275.0.html
Автор: sinedb
« : 23 Липень 2015, 17:15:50  »

 :D :D :D класс, гениальное решение.
Т.е. просто пришли в первый попавшийся дом и вместо стандартных "листовок о кандидате по ящикам"...протянули новый сток?!)))
А теперь агитируют на подключение за "чудо хозяйственника"?

...а нормы вам судя по всему для "авторитетной" жалобы на качество работ?
Автор: free1979
« : 23 Липень 2015, 16:39:25  »

А чем мотивируют "модернизацию"?
ну ничем не мотивируют.. бабло пилят коммунальное...
у мера выборы осенью...

подскажите что по нормам?
была бы слаботочка то и хрен с ним... но уверен, что кабель будет от китайской фирмы.. сто пудов усеченка...  с суперполезного при горении пластиката...
Автор: sinedb
« : 23 Липень 2015, 15:40:19  »

 :D :D :D :D :D :D :D это пять!!
А чем мотивируют "модернизацию"?
Автор: free1979
« : 23 Липень 2015, 14:53:12  »

собственно вот фото двух пролетов...  труба периодически уходит то вправо то влево по пролетам..кому повезло у тех труба чуть дальше от двери... 
как сказало лицо отв. за авторский надзор..  проект один на все дома  с монтажом "по месту"...
да и переключать на новую проводку будут "по-желанию"...

что скажете?  чем апеллировать? Я вообщем-то не против новой проводки, но пусть сделают по человечески...
Автор: grossel
« : 23 Липень 2015, 11:49:31  »

Нет, это не по нормам. При открытой установке щита по линии эвакуационных проходов, высота установки щита от уровня пола должна быть не ниже 2,2м. Если это этажный щит на 4 квартиры типа ЩЭ размером 900х950х200 мм, то естественно его невозможно установить не нарушив нормы.