Автор: Swet
« : 02 Квітень 2015, 12:15:44 »п.4.36, ж)2) ДБН В.2.5-23-2010
Извините вы непонятно о чем ведете диалог. В большом проиводственном цеху были когда-нибудь?Лично я веду диалог о нормативной необходимости выполнения питания светильников эвакуационного освещения с встроенным блоком питания и аккумулятором огнестойким кабелем. А Вы о чем?
Цитата: rga от Сегодня в 14:26:03Пожар может вызвать аварийную ситуацию. Вообще-то, эвакуация производится в случае чрезвычайной ситуации, которой пожар тоже является.
при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування
rga, но тут же не идет речь о пожаре...
при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткуванняrga, но тут же не идет речь о пожаре...
Ну, а если сгорит сразу и не сертифицированый кабель от аккумуляторной батареи на светильники аварийного освещения?Если огонь в помещении уже дошел до светильника, то люди уже или ушли, или никогда сами оттуда не выйдут.
А для обеспечения целосности линии принимают соответствующие меры по выбору кабеля, способа монтажа и мероприятия по его защите.Еще раз. Норматив требует не целостность линии, а функционирование в течение 60 мин.
Ну, а если сгорит сразу и не сертифицированый кабель от аккумуляторной батареи на светильники аварийного освещения?А при чем здесь аккумулятор?При том, что он обеспечивает функционирование ОЭ, если сгорит кабель питания.
так нету такого документа (на сколько я знаю). И нужно ли делать на производстве эвакуационное (при пожаре) освещение?А как же ДБН В.2.5-28?
А при чем здесь аккумулятор?При том, что он обеспечивает функционирование ОЭ, если сгорит кабель питания.
Ну так укажите, пожалуйста, какими нормативами по пожарной безопасности нужно пользоваться в данном случае,Firetuf, так нету такого документа (на сколько я знаю). И нужно ли делать на производстве эвакуационное (при пожаре) освещение? В отличие от общественных зданий на производстве контингент постоянный и все входы и выходы он знает без всяких указателей (говорю как человек проработавший на производстве не один год)
але згідно з ДБН В.2.5-56 вимоги до проектування і монтування поширюються на всі об'єктиИ ДБН В.2.5-56 не настаивает на огнестойком кабеле для ОЭ с аккумуляторами.
Згоден, але згідно з ДБН В.2.5-56 вимоги до проектування і монтування поширюються на всі об'єкти, крім тих які здійснюються за відомчими НД, або індивідуальними технічними умовами, концепціями (останній абзац п.1.5 ДБН).ДБН В.2.5-23.Цей нормативний документ не поширюється об’єкти виробничого призначення ..
но целосность линии и работу (фунционирование) аварийного освещения во время пожара в течении нормированого времени обестечивают характеристики кабеля или защитных конструкцийКакой линии? От аккумулятора к лампочке? Так она - внутри прибора.
по прокладке кабеля.
Я и имел ввиду вторую часть п.4.17.1:......"та управління евакуацією людей"...можно иметь в иду часть 2-ю без части 1-й? предложение читается и понимается только целиком.
Ну так укажите, пожалуйста, какими нормативами по пожарной безопасности нужно пользоваться в данном случае,Думаю, ПУЭ, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-28.
ДБН В.2.5-23.
Цей нормативний документ не поширюється об’єкти виробничого призначення .