Автор: devchonka
« : 13 Січень 2012, 21:24:13  »

У тебя в ТП должен быть ящик собственных нужд. От него ты и запитываешь освещение ТП.
Андрюха РЗА, +1!  :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Січень 2012, 15:14:08  »

Нормальная схема. В Киеве применялась неоднократно. Энергосбыт согласовывал. Но тут Важно чье ТП. Если РУ-0,4 кВ абонетское -то да, возникает такой вопрос - кто будет платить за собственные нужды. А если все принадлежит облу (в моем случае Киевэнерго), то такой вопрос даже и не возникает.
Хотя у меня был прецедент с 2-мя ящиками собственных нужд. Это когда у меня было большое Киевэнерговское РУ, такое же Абонентское и + еще 2 транса и РУ-0,4 кВ - тоже абонентские. Так учет коммерческий у меня был по 10 кВ, а собственные нужды Киевэнерго сидели под своим учетом, который работал на вычитание. То есть было 2
ящика собственных нужд - абонентский - без учета и киевэнерговский - с учетом. и все нормально все согласовано, хотя и не включено (но совсем по другим причинам )
Автор: Roman3R
« : 12 Січень 2012, 15:07:25  »

вопрос решается установкой дополнительного учета в ящике собственных нужд
Ви пробували погоджувати такий варіант комерційного обліку електроенергії ? Обленерго такого не погодять .
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Січень 2012, 14:58:28  »

Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек
Якщо комерційний облік електроенергії виконаний на стороні 0,4 кВ , такий варіант не пройде , тому що це навантаження буде перед обліковими трансформаторами струму  .
Этот вопрос решается установкой дополнительного учета в ящике собственных нужд (При необходимости)
Автор: Roman3R
« : 12 Січень 2012, 13:27:27  »

Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек
Якщо комерційний облік електроенергії виконаний на стороні 0,4 кВ , такий варіант не пройде , тому що це навантаження буде перед обліковими трансформаторами струму  .
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Січень 2012, 10:22:33  »

У тебя в ТП должен быть ящик собственных нужд. От него ты и запитываешь освещение ТП.
Больше того, у тебя еще и должны быть переносное освещение 12В и розетки 12В. Для этого ставишь ЯТП-220/12 В. А ящик собственных нужд нужно запитать так, как указал коллега *Андрей*,
Автор: *Андрей*
« : 12 Січень 2012, 09:20:35  »

Ситуация следующая. В 3х этажном АБК на первом этаже размещена встроенная ТП в одном из помещений. Как правильно организовать освещение именно этого помещения? Если у меня проектируется 3 щитка освещения на каждом этаже, откуда мне запитать светильник в ТП?
Поставь ЩО свой в ТП, от него  кинь группу на освещение РУ-10кВ, РУ-0.4кВ и на розетки для ремонтного осещения в ТП.
P.S. ЩО можно сделать с блоком АВР. И каждый из двух вводов запитать от вводных ячеек. Подсоеденение - до разьеденяющих вводных ножей ячеек (чтобы при обестачивании вводных секций не отключалось освещение в ТП).
Автор: Roman3R
« : 12 Січень 2012, 09:19:03  »

откуда мне запитать светильник в ТП
Рабочее - от этажного щитка , аварийное желательно светильниками с аккумуляторами .
Автор: SVET
« : 12 Січень 2012, 09:01:05  »

Ситуация следующая. В 3х этажном АБК на первом этаже размещена встроенная ТП в одном из помещений. Как правильно организовать освещение именно этого помещения? Если у меня проектируется 3 щитка освещения на каждом этаже, откуда мне запитать светильник в ТП?