Автор: Shturman
« : 20 Листопад 2011, 15:21:16  »

Да это звучит так же страшно как и будет выглядеть
Полностью согласен. Значит в общих сведениях пишу "скрыто под штукатуркой в пластмасовой трубе" Решено
Автор: e_one
« : 20 Листопад 2011, 14:33:41  »

Открыто по стенам в пластмассовой трубе
Да это звучит так же страшно как и будет выглядеть :)
Автор: Shturman
« : 20 Листопад 2011, 14:16:03  »

А вот кто что пишет в проэкте о способе прокладки системы выравнивания потенциалов, кроме того что прокладка ведется в трубе? Например "... в пластмасовой трубе открыто по стенам" или "... в пластмасовой трубе под штукатуркой (стяжкой пола)".
Автор: Electrician
« : 19 Листопад 2011, 21:00:58  »

Если я проложу проводник дополнительной системы выравнивания потенциалов с защитой от механических повреждений в пластмасовой трубе скрытым способом (например в стяжке пола или под штукатурку)
ПУЭ глава 1.7
"1.7.152 З'єднання повинні бути доступними для огляду і виконання випробувань, за винятком з'єднань:
   заповнених компаундом або герметичних;
   що знаходяться в підлозі, стінах, перекриттях, землі тощо;
   які є частиною обладнання і виконані відповідно до стандартів або технічних умов на це обладнання."
это относится к соединениям проводников, но логически экстраполируется и на сами проводники. По крайней мере, на своих объектах, мы так и делаем
Автор: Shturman
« : 19 Листопад 2011, 13:53:15  »

Ставлю вопрос по другому. Если я проложу проводник дополнительной системы выравнивания потенциалов с защитой от механических повреждений в пластмасовой трубе скрытым способом (например в стяжке пола или под штукатурку) это будет соответствовать нормам?
Автор: e_one
« : 19 Листопад 2011, 13:23:14  »

Shturman, от этажного щитка, по-хорошему, должна отходить только одна линия, запитывающая квартиру, которая в квартирном щитке делится на кучу маленьких линий ;)
Ну, в квартире, в случае монолитного строительства у вас есть только два способа проложить провод или в стяжке пола или замоноличено в плитах перекрытия.
В случае строительства из блоков то вместо замоноличивания провод будет прокладываться в пустотах строительных конструкций
Автор: Shturman
« : 19 Листопад 2011, 13:04:43  »

зачем аж от этажного?
На каждом этаже стоит этажный щиток со счетчиками для каждой квартиры от которого к квартирам отходят групповые линии. Ну и там же установлена шина РЕ от которой прокладывается дополнительная система выравнивания потенцилов.
хз как там у людей, но у меня труба с проводником прокладывается в стяжке пола аж до ванной комнаты, где благополучно выходит из трубы и проединяется к ванне
Ну впринципи это логично и красиво. Но хотелось бы знать на сколько это отвечает нормам. В нормах пишут только о защите от механических повреждениях, а о способе прокладки (открыто, или же скрыто) ничего.
Или, может проводник системы выравнивания потенциалов не относиться к заземляющим, которые надо прокладывать открыто?
Автор: e_one
« : 18 Листопад 2011, 21:26:57  »

зачем аж от этажного?
их же от квартирного прокладывают
хз как там у людей, но у меня труба с проводником прокладывается в стяжке пола аж до ванной комнаты, где благополучно выходит из трубы и проединяется к ванне
Автор: Shturman
« : 18 Листопад 2011, 20:42:47  »

Вот такой возник вопрос. Каким образом прокладывать проводники дополнительной системы выравнивания потенцилов в ванной комнате квартиры? Можно ли, прокласть медный провод сечением 2,5 кв мм2 от шины РЕ этажного щита защищенный от механических повреждений винипластовой трубой диаметром 16 мм скрыто под штукатурку? Но как известно прокладывание проводников заземления, к которым также относятся и проводники уравнивания потенциалов (по крайней мере я так думаю) должно прокладыватся открыто для визуального контроля. Кто что думает по этому поводу, а то как-то прокладывать трубы открыто по квартире мягко говоря "не очень".