тип ВРУ-0,4 кВ
Исполнение индивидуальное
Так щит учета будет типовой или индивидуальный? Если щит индивидуальный, то габариты щита, как правило, просчитывает производитель, а от проектировщика нужна схема.
до счетчика 3-р 30А
Может 32А?
Евгений, еще просьба (только без обид), расставляйте знаки препинания, бо трудно читать порой.
один силовой для подключения офиса (строительный вагончик с отоплением -нагрузка 4 кВт + все остальное оборудование- 3- кВт блок управления наружным освещением - 11 -светильников светодиодных типа ССУ-57 блок управления светильниками -автомат + пускатель (мощность до 10 кВт) +сумеречный датчик и УЗО
Тут не понял ничего, т.е. в щите учета устанавливается еще и все перечисленное? Может лучше все перенести в щит на вагончик? А в щите учета оставить автомат до счетчика, счетчик и 2 автомата после счетчика?
Вот примеры щитов:
http://sks.in.ua/catalogue_154.htmhttp://www.powerportal.ru/user_content/895_4211.jpghttp://www.380.ru/compl/pho-01_22-04.jpg