Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 10 Серпень 2011, 11:12:17  »

короче посчитали так 185*24*(77,6*0,5+50)*0,7=276тыс.кВт*ч
где185-дней в году
24-часы
77,6-нагрузка котлов и освещения
0,5-коэф.использ.
50-нагрузка сетевые насосы
0,7-коэф. одновременности, по совету
ввести в формулу коефіцієнт одночасності (РТМ36.18.32.4-92) , для котелень це приблизно можна взяти 0,7
посмотрим что будет эксперт говорить
Автор: Sergey U.
« : 08 Серпень 2011, 18:16:29  »

взяти 0,7 (цей коефіцієнт ніде не нормується і беру я його з досвіду) .
и я его беру и тоже из опыта ;)
Автор: Roman3R
« : 08 Серпень 2011, 16:38:00  »

как по мне является несерьезным параметром
Для галочки і виконання п.16 додатку Н  ДБН А.2.2-3-2004 .
Автор: erika24
« : 08 Серпень 2011, 16:30:17  »

досить приблизний
и как по мне является несерьезным параметром
Автор: Roman3R
« : 08 Серпень 2011, 09:35:19  »

85*24*50+185*5*80=296тыс.кВт*ч,
Необхідно ввести в формулу коефіцієнт одночасності (РТМ36.18.32.4-92) , для котелень це приблизно можна взяти 0,7 (цей коефіцієнт ніде не нормується і беру я його з досвіду) .
Отже можна рахувати так (50*185*24*+(130-50)*185*5)*0,7 . Взагалі розрахунок річного споживання електроенергії є досить приблизний .
Автор: erika24
« : 08 Серпень 2011, 06:52:34  »

упрощенно считаю так - установленная мощность х коэффициент спроса х количество градусо-суток отопительного сезона (определяют ОВешники)

Рр=130кВт(два котла) и есть установленная мощность х коэффициент спроса, к-во дней работы в году - 185*24 = количество градусо-суток отопительного сезона, но тогда слишком много 130*185*24=577тыс.кВт*ч, тем более по уверениям ОВешников сутки работают только циркуляционные насосы, котлы часов 5, если считать так, то 185*24*50+185*5*80=296тыс.кВт*ч, как-то не очень, вот ориентировались на ответ blak http://eom.com.ua/index.php/topic,2297.msg14459.html#msg14459, взяли грубо 185*6*130 округлили 140 :-[, а вот методику какую-то бы, в институте графики строили, а как в жизни beer
Автор: Sergey U.
« : 07 Серпень 2011, 13:19:55  »

Под рукой нет необходимых данных, но упрощенно считаю так - установленная мощность х коэффициент спроса х количество градусо-суток отопительного сезона (определяют ОВешники)
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2011, 21:23:16  »

может есть какая-то точная методика расчета
Напишіть з цифрами формулу по якій рахували .
Автор: erika24
« : 06 Серпень 2011, 18:38:19  »

Не окажите помощь :-[, энергосбережение написало замечание :'( что неправльно посчитан годовой расход электроэнергии котельни ???, исходные данные такие: Рр=130кВт(два котла), к-во дней работы в году - 185, котельня отопительная, по словам сантехника все время работать будут сетевые насосы ==50кВт, остальное часов 5 в сутки, на базе этого была определено годовой расход 140тыс.кВт*час :(, может есть какая-то точная методика расчета, очень надо :'(