Автор: sbal
« : 04 Серпень 2011, 18:22:57  »

rga, в складе храняться, так? Ни о каком сжигании, утилизации речь не может идти. А в складе при наличии, скажем, баллонов с газом... .
А впрочем, проехали, чего не бывает  ;) Действительно, склады с
вдруг Г объявятся? 
никогда не забывай, где проживаешь :D

С уважением.
Автор: rga
« : 04 Серпень 2011, 17:58:42  »

А Вы хотели бы:
виробничих приміщень категорії Г та Д та складських приміщень категорії Д ?
1) Зачем усложнять?
2) А вдруг Г объявятся? 
Автор: sbal
« : 04 Серпень 2011, 16:21:03  »

rga, спасибо. Позволю себе прокомментировать.
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою
В принципе логично изложено в сем подпункте г).
Как изложено в НАПБ Б.03.002-2007:
Категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы (ГГ), жидкости и твердые вещества, которые сжигаются либо утилизируются как топливо.
Отсюда, если в помещении, с "присвоенной" категорией Г, пожарной нагрузки наберется на категорию В - нарушение Правил ПБ.
Однако я себе с трудом представляю ;) "складські приміщення категорії Г", на мой взгляд авторы погорячились.
Автор: Roman3R
« : 04 Серпень 2011, 15:50:19  »

Подскажите, пожалуйста,  необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?
ВНТП-АПК-23.06 . Підприємства по забою худоби , птиці , кролів і переробці продуктів забою .
24.9. Необхідність улаштування автоматичної пожежної сигналізації або автоматичних установок пожежогасіння визначається відповідно до НАПБ Б.06.004-2005 .
24.10 . .... обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (АУПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУПГ) в залежності від площі приміщення наведені в таблиці 70 .
Автор: Tanya Lu
« : 04 Серпень 2011, 15:06:09  »

а в НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік ..." :
п. 1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:  ...виробничих та  складських  приміщень  за  пожежною небезпекою категорії Д;"

и

1.4. Під час визначення об'єктів,  які підлягають  обладнанню АУПГ  та  АУПС,  окрім  Переліку,  необхідно  керуватися відомчими (галузевими)   переліками,   будівельними   нормами   та    іншими нормативно-правовими  актами,  узгодженими  з  органами Державного пожежного нагляду.  Вимоги, викладені в цих документах, не повинні знижувати вимоги Переліку.

Если конечно "Перелік.." не отменят с введением ДБН В. 2.5-56-2010
Автор: rga
« : 04 Серпень 2011, 14:45:41  »

ДБН В.2.5-56
6.2.23  У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;

Если, конечно, в печатном варианте останется.
Но встроенные и крышные котельные в таблицу вписаны отдельным пунктом.
Автор: sbal
« : 04 Серпень 2011, 14:18:55  »

с 1.10.11 не надо будет и Г
просвятите, отстаю... :)
Автор: rga
« : 04 Серпень 2011, 14:09:59  »

НАПБ Б.06.004, Таблица 1, п.13. Производственные здания категории В (в зависимости от площади).
Определитесь с категориями здания и всех помещений по взрывопожароопасности. Помещения категории Д защищать не надо, А, Б, В, Г - надо (с 1.10.11 не надо будет и Г, но все равно надо смотреть назначение).
Автор: dominant
« : 04 Серпень 2011, 13:46:48  »

Здравствуйте, слаботочники!
Занимаемся реконструкцией небольшой бойни производительностью 10-15 голов в сутки. Подскажите, пожалуйста,  необходима ли установка АПС в здании бойни или в определенных помещениях?

СПАСИБО, специалисты!!!!