Автор: il85
« : 14 Вересень 2011, 12:38:44  »

Питаннячко ? Двотрансформаторну ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА кіоскового виконання (від однієї ПЛ 10 кВ) зустрічавс хтось, можливо виробника готової ТП підкажете ???
Гляньте тут http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstancii_full.rar КТПГСМ там є схема і фундаменти
Автор: il85
« : 14 Вересень 2011, 12:30:41  »

Можно ли поставить  новую КТПн впритык к старой глухими стенками друг к другу (не ограничивается ли это какими то нормами)?...и если для новой КТПн планируется вылить такой же фундамент как у старой, то можно ли его вылить впритык к старому фундаменту?...и можно ли вообще копать возле самого фундамента?...интересует Ваше мнение и "мнение" нормативной документации...
Я вам прокоментую ваші запитання як я їх розумію:
Я б не ставив КТП в притик одна до другої, а залишив би розрив. фундамент нової КТП робите впритик до старої тільки в місці стику фундаментів потрібно зробити осадочний шов (доску положити) щоб коли новий фундамент буде осідати не було зчіплення з старим по цій же причині нову КТП потрібно садити тільки на новий фундамент (бо старий може бути не розрахований на вагу другої КТП і новий фундамент ще протягом деякого часу буде сідати в землю) розрив зявиться сам по собі 15-20 см.
Автор: Саша85
« : 14 Вересень 2011, 11:33:40  »

Питаннячко ? Двотрансформаторну ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА кіоскового виконання (від однієї ПЛ 10 кВ) зустрічавс хтось, можливо виробника готової ТП підкажете ???
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Червень 2011, 14:41:35  »

В принципе в любом каталоге на КТН есть вариант двухтрансформаторной КТП, которая состоит именно из 2-х КТП. Можно глянуть там
Автор: Сугор
« : 20 Червень 2011, 14:33:01  »

denwer_, я думаю, что в притык, все таки, ставить нестоит, должно быть какоето расстояние между ними для обслуживания.
Автор: denwer_
« : 20 Червень 2011, 14:22:47  »

Андрюха РЗА, вентиляционных отверстий нет...

Сугор,
КЛ на предполагаемом месте установки новой КТПн нет...
Автор: Сугор
« : 20 Червень 2011, 13:53:28  »

denwer_, Установку КТП необходимо по любому согласовывать. В любом случае необходимо обратить внимание на КЛ которые заходят и выходят из КТП.
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Червень 2011, 13:53:13  »

А в "глухой" стенке часом нет ли вентиляционных отверстий?
Автор: denwer_
« : 20 Червень 2011, 13:03:52  »

Добрый день!..Посоветуйте пожалуйста....Есть старая КТПН-10/0,4кВ 630 кВА (одна стенка глухая).Фундамент на которой она установлена выступает наружу на 15 см от корпуса КТПН и представляет собой монолитный бетонный короб с кабельными каналами...Проектом запланировано поставить рядом возле старой КТПн новую аналогичную....возникает два вопроса...Можно ли поставить  новую КТПн впритык к старой глухими стенками друг к другу (не ограничивается ли это какими то нормами)?...и если для новой КТПн планируется вылить такой же фундамент как у старой, то можно ли его вылить впритык к старому фундаменту?...и можно ли вообще копать возле самого фундамента?...интересует Ваше мнение и "мнение" нормативной документации...