Нашел решение своих проблем - ВВГэнг (мн.). Спасибо.
Автор: Firetuf
« : 06 Червень 2011, 14:46:54  »

Я так понимаю многопроволочный берут на движки мощные,т.е. если мне нужно провести кабель от частотника до движка с сечением 1.5,2,4, то можно брать однопроволочный,главное с экраном..?
нет, не согласен.
Многопроволочные жилы требуются там, где есть присутствие вибрации, как минимум.
Кабели изготавливают больших сечений многопроволочные, так как они становятся негибкими вообще, да и технологически уже не возможно, например монопроволока 120 мм.кв.?
У меня из кабелей ЕМС на складе есть сейчас только 2х1,5/1,5; 2х6/6; 4х1,5/1,5; 4х10/10.
Автор: VitaliyLi
« : 04 Червень 2011, 23:30:15  »

Поискав еще кабеля, нашел NYM и КГВЭВ... правда все они начинаются (многопроволочные) с сечения 10 и 16мм2. Я так понимаю многопроволочный берут на движки мощные,т.е. если мне нужно провести кабель от частотника до движка с сечением 1.5,2,4, то можно брать однопроволочный,главное с экраном..?
Автор: Firetuf
« : 02 Червень 2011, 10:46:01  »

Как пример, даю фотку кабеля 4x10/10 EMC-Line
Это кабель для фиксированной прокладки. Есть еще и для подвижных соединений, там тонкомногопроволочная жила класса 5.
Автор: VitaliyLi
« : 02 Червень 2011, 10:03:07  »

3. Какое нужно сечение жил (маркосечение кабеля)?

4х1.5, 4х4, 4х2.5...
Автор: Firetuf
« : 02 Червень 2011, 09:57:58  »

1. В данном случае, правильный кабель - это отвечающий требованиям Директивы об электромагнитном совместительстве ЕМС.
2. Также, в Вашем случае, жила должна быть многопроволочная.
3. Какое нужно сечение жил (маркосечение кабеля)?
Автор: VitaliyLi
« : 02 Червень 2011, 08:11:40  »

Он до 660В и 100Гц.. Нашел ВВГЭнг.. лучше наверн его использовать..
Автор: boss
« : 01 Червень 2011, 20:42:03  »

кабель экранированный силовой после частотника на двигатель. Ставлю КВВГэнг
КВВГ - это ж контрольный кабель.
Автор: VitaliyLi
« : 01 Червень 2011, 20:30:16  »

Добрый вечер, поскажите,пожалуйста, кабель экранированный силовой после частотника на двигатель. Ставлю КВВГэнг, но вроде не лучший вариант, нужен кабель,так сказать, удерживающий вибрацию..гибкий...