Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 15 Березень 2011, 14:24:17  »

 
Понятие "главности" в нормах не существует. 
,
есть частенько гуляющая по пож.нормам фраза типа "Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований...".  :)
Автор: rga
« : 15 Березень 2011, 13:58:49  »

В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее
В случае противоречий нужно выполнять и то, и другое. Как правило, они усиливают друг друга. Понятие "главности" в нормах не существует.  :)
Автор: sbal
« : 12 Березень 2011, 10:11:23  »

sashka, советую "пройтись" по нормативке. Форум не истина в последней инстанции.
Автор: sashka
« : 12 Березень 2011, 09:25:02  »

sbal, дякую. Оскільки ДБН каже - робити, будем робити :)
Автор: sbal
« : 11 Березень 2011, 18:00:23  »

Коллеги, надо быть внимательными:
розміщений на першому поверсі
Перечень же говорит о
що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах
Автор: alex_1503
« : 11 Березень 2011, 17:25:28  »

В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее
Автор: Carter
« : 11 Березень 2011, 17:08:52  »

Нужно см. НАПБ Б.06.004-2007 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" табл.1 п.1.24 " Приміщення для зберігання авто-мототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах громадських будинків..."             

Автор: sbal
« : 11 Березень 2011, 11:57:51  »

sashka, ДБН В.2.2-9-2009
Таблица И.1
19. Помещения и группы помещений в общественных здани-ях разного назначения - 1) помещения для хранения авто-, мототранспорта;-АСПТ
Автор: sashka
« : 11 Березень 2011, 11:17:28  »

Панове, чи потрібно система авматичного пожежоганісіння приміщення гаража площею 22кв.м., що розміщений на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку?