Автор: Бригадир
« : 25 Січень 2011, 10:04:46  »

раньше прокладывали
у цілях економії діфіцитних матеріалів.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2011, 09:35:09  »

Ну и у них допустимый ток чуть больше - не надо умножать на 0,93  ;)
Автор: IgorS
« : 25 Січень 2011, 08:40:52  »

Dmitrik, Нормативи і зараз у певних випадках допускають подібні кабелі. А застосовували у цілях економії діфіцитних матеріалів.
Автор: Dmitrik
« : 24 Січень 2011, 16:45:19  »

Просто часто встречаю, что для жилых домов раньше прокладывали кабели с нулевой жилой меньшего сечения. Вот интересно почему.
Автор: Roman3R
« : 24 Січень 2011, 13:54:32  »

для симметричных нагрузок выбирают кабель с нулевой жилой заниженного сечения, а для несимметричных равной фазному?
Не зовсім так .
ПУЕ . 1.7.145. У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному PEN-провіднику за умови, що частина електроустановки, яка розглядається, не захищена ПЗВ.
1.7.146    Спеціально передбачені PEN-провідники повинні відповідати вимогам 1.7.137 до перерізу РЕ-провідників, а також глави 2.1 або інших чинних нормативних документів до перерізу нейтрального провідника.
1.7.137 Мінімальний переріз РЕ-провідників повинен відповідати значенням, наведеним у табл. 1.7.6.
Автор: Dmitrik
« : 24 Січень 2011, 13:27:36  »

Т.е. для симметричных нагрузок выбирают кабель с нулевой жилой заниженного сечения, а для несимметричных равной фазному?
Автор: O.S.
« : 21 Січень 2011, 17:25:00  »

Того шо струм в нульовому провіднику є геометричною сумою струмів в трьох фазних провідниках і часто менше фазного. Несиметрія звісно є завжди, але не така щоб в нульовому проводі протікав струм, рівний фазному.
Автор: Бригадир
« : 21 Січень 2011, 17:16:04  »

Для трехфазных нагрузок.
Автор: Dmitrik
« : 21 Січень 2011, 16:10:04  »

Объясните пожалуйста почему у некоторых кабелей жила меньшего сечения. Спасибо