Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2011, 12:49:05  »

Возможно ли применение типового проекта, выполненного российским АООТ "РОСЭП" на Украине
Если все изделия и материалы для ВЛ , предусмотренные в типовом проекте , можно заказать в Украине тогда можно его использовать приложив в проект все необходимые чертежи с типового .
Автор: altynd
« : 07 Лютий 2011, 12:40:38  »

Если тема еще актуальна тогда вопрос: Возможно ли применение типового проекта, выполненного российским АООТ "РОСЭП" на Украине или нужно пользоваться украинскими аналогами? (какими)
Автор: kostalom
« : 17 Листопад 2010, 11:45:44  »

Да по сути дела ето неменяет, для того чтоб точно сказать, что опора, какая онаб ни была, выдержыт нужны расчеты которые лично для меня темный лес посему всегда даю задание на проверку стойкости конструкторам...
Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 11:02:59  »

Сегодня стречался с представителями монтажной фирмы, так они говорят, что угловые опоры с подкосом уже несколько лет не применяют из-за габаритов, а ставят по 2 вместе на поворотах до 90'. Люди вроде серъезные, работали в облэнерго. Говрят, что много раз уже сдавали такие линии. Может кто-то применял что-то подобное?
Автор: kostalom
« : 16 Листопад 2010, 10:42:03  »

На промежуточных опорах повороты на 90 градусой выполнять нельзя. Нужно поставить анкерную (с подкосом), думаю одного подкоса хватит, но точнее вам скажут конструктора когда вы им дадите максимальное тяжение которое действует на опору в зависимости от района. Так как выдержит или нет зависит от двух факторов 1.район+гололед, 2,грунт на участке.
Автор: Dmitrik
« : 15 Листопад 2010, 23:38:34  »

Кто как делает повороты? У нас горсвет делает все повороты и т.п. на промежуточных опорах
Автор: Dmitrik
« : 14 Листопад 2010, 20:28:32  »

Такого  вживую не видел. Видел вместе 2 опоры, одна к другой. Нашол в 128н/1-7, только там не на 90'
Автор: Roman3R
« : 14 Листопад 2010, 19:43:11  »

Видел что на поворотах ставят просто по 2 опоры вместе. Где такое можно посмотреть?

Типовый проект 21.0112 . http://tipovoy-proekt.ru/vli04_2.html
Автор: Dmitrik
« : 14 Листопад 2010, 19:25:46  »

Здравствуйте. СИП-5 4х25 поворачивает на 90', опоры СВ105, район по гололеду-2. На повороте требуется ставить анкерную опору или можно повернуть с помощью обычной опоры? Как выбрать по тп202н? Видел что на поворотах ставят просто по 2 опоры вместе. Где такое можно посмотреть?
Спасибо.